Сообщение Dzmitry » 06 ноя 2017, 09:49

Sergiodemaster писал(а):Напряжение на замке в момент открытия померьте. Может, сечения кабеля не хватает.
скорее всего так оно и есть.. там витая пара медная по паре на + и - ..... обычно для видеокамер питание на 50м хватает, тут 25 максимум и проседает уже.. замок как-то иначе питается?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11164
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2017, 11:29

Замок кушает 2 Ампера!

Вофф
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 11:41
Откуда: Челябинск

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Вофф » 06 ноя 2017, 17:37

Поможет в этом случае конденсатор не менее 2-3 тыс мкФ около замка. Будет по энергичнее открываться.

pollon2
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 10:57

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение pollon2 » 09 ноя 2017, 10:41

Часто сталкиваюсь с ситуацией следующего характера, те кто продают и ставят двери не заморачиваются о том, а возможна ли вообще установка электромеханического замка (самое частое дверь в закрытом состоянии прижата к уплотнителям пусть даже не очень сильно, но ригелю замка и этого хватит для того чтобы не открыть замок, приходиться слегка надавить на дверь) пытаться исправить это сразу не советую, нарушите герметичность прилегания полотна двери к коробке, только периодическая регулировка двери (если новая) поможет, это касается как электромеханических так и соленоидных замков. В случаи использования доводчиков регулировка производится еще чаще, пока не будет достигнута золотая середина в фазе доводки (слишком быстро-дверь громко хлопает и язычок может просто не успеть закрыться; слишком медленно-дверь в самом конце не закроется).
Касаемо просадки напряжения на 25 м, возможно что использовали витую пару из разряда "кабель и кабель, какая разница", в магазинах любят продавать как омеднёнку так и медный кабель плохого качества (несоответствие заявленного сечения). Я лично подключал такие нагрузки и на большие длинны, за годы работы никто не сказал плохого (если за несколько сезонов оборудование продолжает работать, значит с кабелем все нормально - имею в ввиду лето и зиму).
P.S. Всё-же лучше не экспериментировать с расстояниями, если заранее не уверен, ведь переделывать придется за свои деньги и самое главное время которого уйдет в разы больше.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 729
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 12 ноя 2017, 16:11

pollon2 писал(а):Часто сталкиваюсь с ситуацией следующего характера, те кто продают и ставят двери не заморачиваются о том, а возможна ли вообще установка электромеханического замка (самое частое дверь в закрытом состоянии прижата к уплотнителям пусть даже не очень сильно, но ригелю замка и этого хватит для того чтобы не открыть замок, приходиться слегка надавить на дверь) пытаться исправить это сразу не советую, нарушите герметичность прилегания полотна двери к коробке, только периодическая регулировка двери (если новая) поможет, это касается как электромеханических так и соленоидных замков. В случаи использования доводчиков регулировка производится еще чаще, пока не будет достигнута золотая середина в фазе доводки (слишком быстро-дверь громко хлопает и язычок может просто не успеть закрыться; слишком медленно-дверь в самом конце не закроется).
Касаемо просадки напряжения на 25 м, возможно что использовали витую пару из разряда "кабель и кабель, какая разница", в магазинах любят продавать как омеднёнку так и медный кабель плохого качества (несоответствие заявленного сечения). Я лично подключал такие нагрузки и на большие длинны, за годы работы никто не сказал плохого (если за несколько сезонов оборудование продолжает работать, значит с кабелем все нормально - имею в ввиду лето и зиму).
P.S. Всё-же лучше не экспериментировать с расстояниями, если заранее не уверен, ведь переделывать придется за свои деньги и самое главное время которого уйдет в разы больше.
по поводу витой пары да - купили в магазине та что была медная, но видимо качество у нее очень. Обычно используем проверенный временем кабель, но его не оказалось, пришлось использовать то что было доступно. До 50 метров питание по 2 парам всегда хватает, но это касается видеокамер....