Систему установили, но выявилась одна трабла, считыватели Matrix-2 оказались с одним выходом D0. протокол Dallas TM, карты читают криво, каждое событие фиксируется по несколько раз. На плате считывателя есть место под второй клемник с нужным выходом D1, кто знает, выход этот рабочий, или менять считыватели на другие, например Matrix-2 EX.
-
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
была та же проблема - поменяли считыватели . поставщику сказали, что если опять будет это странное говно (матрикс 2 заточеный под ТМ) - вернем все назадAlexPo писал(а):Систему установили, но выявилась одна трабла, считыватели Matrix-2 оказались с одним выходом D0. протокол Dallas TM, карты читают криво, каждое событие фиксируется по несколько раз. На плате считывателя есть место под второй клемник с нужным выходом D1, кто знает, выход этот рабочий, или менять считыватели на другие, например Matrix-2 EX.
подозреваю, что выход D1 не рабочий, но точно не уверен.
-
- Модератор
- Сообщения: 11164
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
В инструкции к Gate-4000 имеется схема подключения в которой клема D1 соединяется с контролером, клема №2. Вам по ходу подсунули считыватель заточенный исключительно под ТМ. Тока не понятно где они его достали, все которые мне попадались были универсальными и в описании производителя отсутствуют считыватели работающие только по ТМ.