1 вызывная , 2 монитора. Не хватает жилы

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
fareng8
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 07:42
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

1 вызывная , 2 монитора. Не хватает жилы

Сообщение fareng8 » 03 мар 2018, 16:11

Добрый день.

Последнее время ставим домофоны ip или abb. Но попался объект с 4-проводным (slinex). И сделав по-привычке, накосячили с топологией.

Вводные:
  • 2 этажный дом
    1 вызывная панель
    2 монитора
    питание мониторов предполагается 12в от щита
    utp до каждого устройства раскинуты звездой от щита слаботочки.
Чтобы подключить два монитора требуется 9 жил, соответственно одной не хватает.
Изображение

Два вопроса:
1. На сколько я понимаю, если подключить вызывную панель к двум мониторам параллельно, то второй монитор будет продолжать звонить, даже если поднимут трубку на первом?
2. Если да, то есть ли какой-нибудь разветвитель для параллельного подключения 1 панель -> 2 монитора.
Потеря интеркома не важна от слова совсем.

Заранее спасибо за советы!

Аватара пользователя
NeiroN
Специалист
Сообщения: 475
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:59
Контактная информация:

Re: 1 вызывная , 2 монитора. Не хватает жилы

Сообщение NeiroN » 03 мар 2018, 16:26

Почему 9??? вот я уверен что пускать 2 раза 12в и землю - не нужно. Вообще глянуть бы схему - может там аудио и видео просто перекинуты - без обработки и можно вообще 5 проводами обойтись)))

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: 1 вызывная , 2 монитора. Не хватает жилы

Сообщение KonBez » 04 мар 2018, 19:23

2 монитора раздельных или один основной а второй дополнительный?
4 жилы панель - щит - 4 жилы панель+ 2 жилы 12 В питание (6) - основной монитор(6) - 4 жилы дополнительный монитор.
Если 4 жилы приходят в щит, то налево 6 жил и направо 6 - два домофона в параллель. Звонок, и пока один не поднимут звонят оба.
Чего-то я совсем не догоняю откуда взяли 9 жил.

fareng8
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 07:42
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: 1 вызывная , 2 монитора. Не хватает жилы

Сообщение fareng8 » 09 мар 2018, 19:23

8 жил хватило со скрипом.
спасибо за некомпетентные комментарии.