Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение KoTuK » 09 дек 2016, 12:26

Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
есть обычная кнопка которая при включение - выдаёт КЗ.
все остальные входа куда можно было бы подцепить эту кнопку для отслеживания - заняты.

возникла идея вопрос - есть ли какой то преобразователь который бы мог имиттировать нажатие тач мемори - грубо говоря кнопку нажали - пришло КЗ, и преобразователь подумал что приложили ключ к тач мемори считывателю и сделал бы отметку в скуд - что бы потом в отчёте было видно в какое и сколько раз нажимали кнопку

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение Sergiodemaster » 09 дек 2016, 12:33

KoTuK писал(а):Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
есть обычная кнопка которая при включение - выдаёт КЗ.
все остальные входа куда можно было бы подцепить эту кнопку для отслеживания - заняты.

возникла идея вопрос - есть ли какой то преобразователь который бы мог имиттировать нажатие тач мемори - грубо говоря кнопку нажали - пришло КЗ, и преобразователь подумал что приложили ключ к тач мемори считывателю и сделал бы отметку в скуд - что бы потом в отчёте было видно в какое и сколько раз нажимали кнопку
Если длина от СКУД до кнопки укладывается в стандарт DALLAS - поставьте кнопку последовательно с таблеткой ТМ. При нажатии она будет считываться. Таблетку, естественно, разместить у прибора.
Если длина от СКУД до кнопки больше стандарта DALLAS - можно сгородить эмулятор на Atmega/arduino

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение KoTuK » 09 дек 2016, 13:03

не кнопка рядом там меньше метра расстояние
не совсем понял про кнопку и последовательно таблетка

принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение Sergiodemaster » 09 дек 2016, 13:42

KoTuK писал(а): принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа
Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку. :smile:
При нажатии кнопки будет имитироваться прикладывание ключа.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение ALKO-ZVER » 09 дек 2016, 23:27

Sergiodemaster писал(а):
KoTuK писал(а): принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа
Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку. :smile:
При нажатии кнопки будет имитироваться прикладывание ключа.
Проще говоря, примотайте таблетку из списка к считывателю и разорвите цепь через кнопку...
Только я вот совсем не понял, зачем всё это нужно вообще. :shock:

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение KoTuK » 10 дек 2016, 12:06

да всё банально
надо мониторить чоп когда они открывают зап выходы.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3796
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение Рустам » 12 дек 2016, 15:30

KoTuK писал(а):принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа
При таком раскладе любой подъезд открывался бы любой без разбора таблеткой ... :D

greenkpz
Специалист
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 12:44
Откуда: Москва, МО

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение greenkpz » 13 дек 2016, 10:40

KoTuK писал(а):да всё банально
надо мониторить чоп когда они открывают зап выходы.
а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?
может там это где то надо включить?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение Sergiodemaster » 13 дек 2016, 11:46

greenkpz писал(а):
KoTuK писал(а):да всё банально
надо мониторить чоп когда они открывают зап выходы.
а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?
может там это где то надо включить?
KoTuK писал(а):Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
есть обычная кнопка которая при включение - выдаёт КЗ.
все остальные входа куда можно было бы подцепить эту кнопку для отслеживания - заняты.

greenkpz
Специалист
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 12:44
Откуда: Москва, МО

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение greenkpz » 14 дек 2016, 09:28

сорри, не кнопка, дверь, ессно.
датчик двери не отслеживается разве?

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение KoTuK » 15 дек 2016, 09:32

greenkpz писал(а):сорри, не кнопка, дверь, ессно.
датчик двери не отслеживается разве?
они заняты турникетом

greenkpz
Специалист
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 12:44
Откуда: Москва, МО

Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос

Сообщение greenkpz » 15 дек 2016, 16:41

KoTuK писал(а):
они заняты турникетом
великолепно, в этой фразе всё :)

- только что была дверь, а теперь турникет. :shock:
- почему свободны порты считывателей? и куда тогда подключены считаки турникета?
- если турникет один, то почему "они"(входы) заняты? Вы делаете турникет на две двери - вход и выход? так сделайте последовательное соединение, вот вам и свободный вход контроллера
- что мешает поставить еще один контроллер?

= прикольная системка, можно разносить точки входов/выходов по разным контроллерам, одну такую знаю, но... зачем?

Ответить