Угроза грозы

Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
rss53
Специалист
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 17:29
Откуда: Великий Новгород

Re: Угроза грозы

Сообщение rss53 » 28 мар 2013, 09:55

Рустам писал(а):7302
или обходится без заземления.
В свичах через среднею точку трансформаторов статика стечет. А вот при прямом попадании про защиту можно забыть! лучше в запасе иметь камеру и свичи. Закладывайте в проект сразу.

7302
Специалист
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 21:32

Re: Угроза грозы

Сообщение 7302 » 01 апр 2013, 15:25

rss53 писал(а): В свичах через среднею точку трансформаторов статика стечет. .
Вы в своей практике не используете устройства грозозащиты?Заземляете коммутатор?

rss53
Специалист
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 17:29
Откуда: Великий Новгород

Re: Угроза грозы

Сообщение rss53 » 01 апр 2013, 16:43

Ставил на промышленном объекте. Кабеля по кабелеводам вместе с силовыми, кабель FTP заземлял где была возможность. Большинство камер крепилось на стенках сендвич-панелях. При том старые интернетчики упоменали померания свичей при грозе. Полетит - поменяю!
Несколько осенних гроз система пережила! Там и без моих камер есть куда вдарить!

7302
Специалист
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 21:32

Re: Угроза грозы

Сообщение 7302 » 01 апр 2013, 17:31

rss53 писал(а):кабель FTP заземлял где была возможность.
а это как?Имелось в виду оплетку кабеля заземляли у регистратора и у камеры? Кабель был с тросом? трос заземляли?

rss53
Специалист
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 17:29
Откуда: Великий Новгород

Re: Угроза грозы

Сообщение rss53 » 01 апр 2013, 18:31

Трос - не надо заземлять! Он в изоляции и желательно ее не снимать, что бы защитить от атмосферы.
Свичи питаются дистанционно, а где стоят БП есть заземление. Только для снятия статики все эти мероприятия. В сухую погоду зимой от снега и летом от пыли с ветром возможно накопление статического электричества.
2,5 километра проводов (с учетом подвода питания), примерно 14 свичей - большинство снаружи объекта. Поживем, увидим.

7302
Специалист
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 21:32

Re: Угроза грозы

Сообщение 7302 » 01 апр 2013, 19:38

Мнений по поводу заземления несущего троса масса.Вот рекомендации одного из разработчиков грозозащитного об-я


Рекомендации:

1. Обязательно заземлите несущий трос. Эта мера экранирует наводку и в разы снижает ЭДС на проводниках кабеля. Для заземления можно использовать строительные конструкции после их визуальной ревизии. Для борьбы с уравнивающими токами в несущем тросе (если таковые возникнут) можно использовать воздушный разрядник любой конструкции (см. http://www.exergia.info/Lightning/lightning1.htm пункт 1.6), размещенный в любом удобном месте.

rss53
Специалист
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 17:29
Откуда: Великий Новгород

Re: Угроза грозы

Сообщение rss53 » 01 апр 2013, 20:01

Может и правильно!

Ответить

Вернуться в «Монтаж»