Ваши прогнозы по системе видеонаблюдения на станции 220 кV

Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Ваши прогнозы по системе видеонаблюдения на станции 220 кV

Сообщение molyman » 06 май 2009, 19:48

Не так давно расчитали проект на электроподстанцию 220 киловольт, расчет по витой паре с приемо-передатчиками сигнала. Сама подстанция еще не запущенна. Но вот в ожидание запуска ждем многочисленных помех на видеосигнал. Ваши прогнозы господа или кто сталкивался с подобным, перейму опыт.

safpal

Сообщение safpal » 06 май 2009, 20:29

Сталкивался, но всё и видео и охранка была пущена по оптике. Проблем не было. Подстанция 330 кВ.
Камеры были IP-шные. До шкафов, от 10 до 50 метров, по меди. Дальше по оптике.

Но если камеры не IP-шные, то загонять в оптику лучше прямо у камеры.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 06 май 2009, 23:01

к сожалению в целях экономии сделали все на приемопередатчиках по витой паре физической не о каких IP камерах и ВОЛС и речи у заказчика не было как только смету на ВОЛС показали ему.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 07 май 2009, 07:24

Что за витуху использовали???
Самый оптимальный вариант для такого рода объектов (если оптика не по силам) - это советский связной экранированный кабель (на сколько мне известно, там витки более редкие, что лучше сказывается на качестве сигнала), экран которого обязательно нужно ЧЕСТНО заземлить с обеих сторон, так же, честно заземлёнными должны быть и приёмо-передатчики, и всё остальное оборудование (это означает, что земля ко всем концам сигнального кабеля и приёмо-передатчикам должна приводиться отдельно, медным проводом с приличным сечением). Само заземление должно быть проверено на сопротивление и на отсутствие на нём какого-либо потенциала.
В этом случае можно надеяться на высокую защищённость от наводок.
Если взять землю на экран и остальное оборудование откуда попало, можно получить выход из строя оборудования в последствии! Что я уже видел не раз (поэтому и недолюбливаю приёмо-передатчики, натыканные где попало и как попало).
На подобного рода объектах очень часто бывают сложности с помехами и наводками, поэтому, советую обратиться ещё и к грамотным спецам по промышленной электрике! Например, для нормальной работы КИПовского оборудования, иногда приходится ставить резисторно-конденсаторные цепочки на окончаниях кабелей, чтобы избавиться от наводок.... Советую бояться не каких-либо помех в изображении, а возможных наводок в сотни вольт (о последствиях говорить даже не буду), это не шутка!

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 17 май 2009, 13:42

Витая пара NEXANS UTP 4х2х0.64 5 cat. Прокладка будет в заземленном с двух сторон металлорукаве в ПВХ изозяции, приемо-передатчики V1 net c заземлением и грозозащитой пасивные на основе преобразовывающего высоко-частотного транса который ворочает волновое сопротивление с 75 на 110 Om.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 26 май 2009, 12:46

molyman писал(а):Витая пара NEXANS UTP 4х2х0.64 5 cat. Прокладка будет в заземленном с двух сторон металлорукаве в ПВХ изозяции, приемо-передатчики V1 net c заземлением и грозозащитой пасивные на основе преобразовывающего высоко-частотного транса который ворочает волновое сопротивление с 75 на 110 Om.
Может и нормально всё будет...
А вообще, сплошной железный "экран" из металлорукава от низких частот (у нашей переменки это 50 герц) может и не спасти... Где-то читал, что и фольга не спасает... :roll:
Кстати, в некоторых магазинах видел комплекты приёмо-передатчиков со специальной защитой от наводок переменки (типа, под промышленные объекты)... Может, стоит именно такой вариант вам подыскать?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3796
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 26 май 2009, 13:12

molyman

Приёмо-передатчики надо было активные, а не пассивные ставить, они раз в десять снижают уровень наводок. Пассивные совсем не снижают.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 27 май 2009, 22:05

Всем спасибо !!! Объект запущен все в норме спасла тамошняя шина заземления. По поводу активных приемо-передатчиков поставили два и сразу же сняли один слетел сразу помутнее в мозгу, а второй тупо усиливал наводки. Так что не знаешь, где найдешь кде потеряешь.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 28 май 2009, 07:34

molyman писал(а):Всем спасибо !!! Объект запущен все в норме спасла тамошняя шина заземления.
Меня этот пункт особо интересует... :roll: Просто, я больше связан с промышленностью (а конкретно с электромонтажом и КИПом), чем с гражданкой, и подобные проблемы и их решения мне нужно знать...
Можно поподробнее??? :)

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 28 май 2009, 08:29

Было выполнено заземление на самой подстанции шиной обвязали все здания и установки сами электрические деятели к ней мы и подвязались. Тема правда такая на каждое устройство которое существует в нашей системе плюс металлорукав в ПВХ изоляции кидали от контура 4 мм2. Заземляли отдельно Камеру в кожухе, отдельно распред-коробку металлическую со встроенным в нее приемо-передатчиком по витой паре (пассивный) и сам металлорукав. Попробывали проложить FTP и экран заземлить как и металлорукав резко изменилось волновое сопротивление кабеля и картинка на видео начала двоить, все убрали.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 18 июл 2009, 15:34

Кому надо могу выложить как делались узлы системы веселые картинки так сказать !!!

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 18 июл 2009, 22:03

выкладывай, думаю всем интересно будет

Ответить

Вернуться в «Монтаж»