Ваши прогнозы по системе видеонаблюдения на станции 220 кV
- molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ваши прогнозы по системе видеонаблюдения на станции 220 кV
Не так давно расчитали проект на электроподстанцию 220 киловольт, расчет по витой паре с приемо-передатчиками сигнала. Сама подстанция еще не запущенна. Но вот в ожидание запуска ждем многочисленных помех на видеосигнал. Ваши прогнозы господа или кто сталкивался с подобным, перейму опыт.
Что за витуху использовали???
Самый оптимальный вариант для такого рода объектов (если оптика не по силам) - это советский связной экранированный кабель (на сколько мне известно, там витки более редкие, что лучше сказывается на качестве сигнала), экран которого обязательно нужно ЧЕСТНО заземлить с обеих сторон, так же, честно заземлёнными должны быть и приёмо-передатчики, и всё остальное оборудование (это означает, что земля ко всем концам сигнального кабеля и приёмо-передатчикам должна приводиться отдельно, медным проводом с приличным сечением). Само заземление должно быть проверено на сопротивление и на отсутствие на нём какого-либо потенциала.
В этом случае можно надеяться на высокую защищённость от наводок.
Если взять землю на экран и остальное оборудование откуда попало, можно получить выход из строя оборудования в последствии! Что я уже видел не раз (поэтому и недолюбливаю приёмо-передатчики, натыканные где попало и как попало).
На подобного рода объектах очень часто бывают сложности с помехами и наводками, поэтому, советую обратиться ещё и к грамотным спецам по промышленной электрике! Например, для нормальной работы КИПовского оборудования, иногда приходится ставить резисторно-конденсаторные цепочки на окончаниях кабелей, чтобы избавиться от наводок.... Советую бояться не каких-либо помех в изображении, а возможных наводок в сотни вольт (о последствиях говорить даже не буду), это не шутка!
Самый оптимальный вариант для такого рода объектов (если оптика не по силам) - это советский связной экранированный кабель (на сколько мне известно, там витки более редкие, что лучше сказывается на качестве сигнала), экран которого обязательно нужно ЧЕСТНО заземлить с обеих сторон, так же, честно заземлёнными должны быть и приёмо-передатчики, и всё остальное оборудование (это означает, что земля ко всем концам сигнального кабеля и приёмо-передатчикам должна приводиться отдельно, медным проводом с приличным сечением). Само заземление должно быть проверено на сопротивление и на отсутствие на нём какого-либо потенциала.
В этом случае можно надеяться на высокую защищённость от наводок.
Если взять землю на экран и остальное оборудование откуда попало, можно получить выход из строя оборудования в последствии! Что я уже видел не раз (поэтому и недолюбливаю приёмо-передатчики, натыканные где попало и как попало).
На подобного рода объектах очень часто бывают сложности с помехами и наводками, поэтому, советую обратиться ещё и к грамотным спецам по промышленной электрике! Например, для нормальной работы КИПовского оборудования, иногда приходится ставить резисторно-конденсаторные цепочки на окончаниях кабелей, чтобы избавиться от наводок.... Советую бояться не каких-либо помех в изображении, а возможных наводок в сотни вольт (о последствиях говорить даже не буду), это не шутка!
Может и нормально всё будет...molyman писал(а):Витая пара NEXANS UTP 4х2х0.64 5 cat. Прокладка будет в заземленном с двух сторон металлорукаве в ПВХ изозяции, приемо-передатчики V1 net c заземлением и грозозащитой пасивные на основе преобразовывающего высоко-частотного транса который ворочает волновое сопротивление с 75 на 110 Om.
А вообще, сплошной железный "экран" из металлорукава от низких частот (у нашей переменки это 50 герц) может и не спасти... Где-то читал, что и фольга не спасает...
Кстати, в некоторых магазинах видел комплекты приёмо-передатчиков со специальной защитой от наводок переменки (типа, под промышленные объекты)... Может, стоит именно такой вариант вам подыскать?
Меня этот пункт особо интересует... Просто, я больше связан с промышленностью (а конкретно с электромонтажом и КИПом), чем с гражданкой, и подобные проблемы и их решения мне нужно знать...molyman писал(а):Всем спасибо !!! Объект запущен все в норме спасла тамошняя шина заземления.
Можно поподробнее???
- molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Было выполнено заземление на самой подстанции шиной обвязали все здания и установки сами электрические деятели к ней мы и подвязались. Тема правда такая на каждое устройство которое существует в нашей системе плюс металлорукав в ПВХ изоляции кидали от контура 4 мм2. Заземляли отдельно Камеру в кожухе, отдельно распред-коробку металлическую со встроенным в нее приемо-передатчиком по витой паре (пассивный) и сам металлорукав. Попробывали проложить FTP и экран заземлить как и металлорукав резко изменилось волновое сопротивление кабеля и картинка на видео начала двоить, все убрали.