БРИЗ

Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
Ответить
vit888
Специалист
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 10:55

БРИЗ

Сообщение vit888 » 25 окт 2012, 21:08

Всем привет.
К каким клеймам подключить кабель, что бы "Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"" при коротком замыкании изолировал только свой участок а не всю систему в целом.
Вообщем какие контакты соединяются между БРИЗами (приходящий/уходящий) и какие контакты на работу ДИПов?
Используется схема линии типа "дерево".
Схема: http://www.bolid.ru/netcat_files/briz.pdf
Спасибо.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11164
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: БРИЗ

Сообщение GenaSPB » 25 окт 2012, 22:27

2.1 Схема внешних соединений
На рисунке 1 показана схема соединений БРИЗ. БРИЗ является симметричным. Контакты «+ДПЛС» в колодках XT1 и
XT2 соединены между собой для обеспечения удобства коммутации, но при этом контакты «+ДПЛС» колодки XT1
изолированы от контактов «+ДПЛС» колодки XT2. «-ДПЛС» является общим для всех колодок. На рисунках 2, 3 и 4
показаны условные схемы включения БРИЗ в топологии линий типа «кольцо», «дерево» и смешанную соответственно.
Что конкретно не понятно?
Используется схема линии типа "дерево".
Ветками шибко не увлекайтесь.

vit888
Специалист
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 10:55

Re: БРИЗ

Сообщение vit888 » 25 окт 2012, 22:36

смотрите схему пожалуста, прилагается......
просто надо разобраться в подключении колодок ХТ1 и ХТ2 и все.
спасибо.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: БРИЗ

Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2012, 06:43

грубо ствол дерева левый + (верхний или нижний не важно), ветка - правый +. Минус общий. Представьте что у Вас всего по два контакта с каждой стороны (а так оно и есть фактически) и станет понятно.

vit888
Специалист
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 10:55

Re: БРИЗ

Сообщение vit888 » 26 окт 2012, 22:24

от КДЛ идет шлейф на БРИЗ (квартиру №1) на ХТ2, далее уход на следующий БРИЗ (квартиру №2) то же с ХТ2, а именно на работу ДИПов и ИПР в квартире подключил с ХТ1.
Теперь при коротком замыкании вырубает систему полностью (на этаже), а не блокирует именно тот "отсек" где установлен БРИЗ.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: БРИЗ

Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2012, 23:50

он заблокирует все что ниже БРИЗа и его самого.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11164
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: БРИЗ

Сообщение GenaSPB » 27 окт 2012, 09:42

vit888, нарисуйте вашу схему.

Ответить

Вернуться в «Монтаж»