К каким клеймам подключить кабель, что бы "Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"" при коротком замыкании изолировал только свой участок а не всю систему в целом.
Вообщем какие контакты соединяются между БРИЗами (приходящий/уходящий) и какие контакты на работу ДИПов?
Используется схема линии типа "дерево".
Схема: http://www.bolid.ru/netcat_files/briz.pdf
Спасибо.
К каким клеймам подключить кабель, что бы "Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"" при коротком замыкании изолировал только свой участок а не всю систему в целом.
Вообщем какие контакты соединяются между БРИЗами (приходящий/уходящий) и какие контакты на работу ДИПов?
Используется схема линии типа "дерево".
Схема: http://www.bolid.ru/netcat_files/briz.pdf
Спасибо.
-
- Модератор
- Сообщения: 11164
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: БРИЗ
Что конкретно не понятно?2.1 Схема внешних соединений
На рисунке 1 показана схема соединений БРИЗ. БРИЗ является симметричным. Контакты «+ДПЛС» в колодках XT1 и
XT2 соединены между собой для обеспечения удобства коммутации, но при этом контакты «+ДПЛС» колодки XT1
изолированы от контактов «+ДПЛС» колодки XT2. «-ДПЛС» является общим для всех колодок. На рисунках 2, 3 и 4
показаны условные схемы включения БРИЗ в топологии линий типа «кольцо», «дерево» и смешанную соответственно.
Ветками шибко не увлекайтесь.Используется схема линии типа "дерево".
Re: БРИЗ
смотрите схему пожалуста, прилагается......
просто надо разобраться в подключении колодок ХТ1 и ХТ2 и все.
спасибо.
просто надо разобраться в подключении колодок ХТ1 и ХТ2 и все.
спасибо.
Re: БРИЗ
грубо ствол дерева левый + (верхний или нижний не важно), ветка - правый +. Минус общий. Представьте что у Вас всего по два контакта с каждой стороны (а так оно и есть фактически) и станет понятно.
Re: БРИЗ
от КДЛ идет шлейф на БРИЗ (квартиру №1) на ХТ2, далее уход на следующий БРИЗ (квартиру №2) то же с ХТ2, а именно на работу ДИПов и ИПР в квартире подключил с ХТ1.
Теперь при коротком замыкании вырубает систему полностью (на этаже), а не блокирует именно тот "отсек" где установлен БРИЗ.
Теперь при коротком замыкании вырубает систему полностью (на этаже), а не блокирует именно тот "отсек" где установлен БРИЗ.
Re: БРИЗ
он заблокирует все что ниже БРИЗа и его самого.