Предстоит такая работка, по протяжке кабеля в металлорукаве, 50 метров, металлорукав без протяжки, резать не желательно.
У кого есть реальный опыт по таким вопросам, что бы не изобретать новые способы и не тратить время?
Спасибо заранее, кто ответит.
Протяжка кабеля в металлорукаве
Re: Протяжка кабеля в металлорукаве
А. Протяжка кабельная. Попросите у телекомовцев или ГТСников, у них есть такие длинные жесткие.
Б. Использование грузика. Удобно если рукав достаточно толстый. Суть - груз продольный достаточно тяжелый на леске. Балкон 2 этажа . Поднимаете рукав за конец, туда груз пока он не упадет до земли и не протащит за собой леску. Затем уже протянутый кусок рукава поднимаете и следующий сектор протягиваете. За леску потом тяните или кабель или стальку.
Ну и слышал экстравагантный способ в виде пыжа и компрессора. Но оно с гофрой - она герметична.
Б. Использование грузика. Удобно если рукав достаточно толстый. Суть - груз продольный достаточно тяжелый на леске. Балкон 2 этажа . Поднимаете рукав за конец, туда груз пока он не упадет до земли и не протащит за собой леску. Затем уже протянутый кусок рукава поднимаете и следующий сектор протягиваете. За леску потом тяните или кабель или стальку.
Ну и слышал экстравагантный способ в виде пыжа и компрессора. Но оно с гофрой - она герметична.
-
- Модератор
- Сообщения: 11164
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Протяжка кабеля в металлорукаве
Обычный стальной трос заталкиваете внутрь. Кончик троса обмотать изолентой что-бы он не цеплялся за рукав. Геморойно, но действенно. Пользы от металрукава ни какой.