Подключение камеры домофона к регистратору
Подключение камеры домофона к регистратору
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить камеру домофона к регистратору. В квартиру к домофону заходит витая пара. Регистратор находится примерно в 5 метрах от домофона. Я тоже проложил витую пару от домофона до регистратора (параллельно идёт ещё одна витая пара 100 Мб Ethernet). Со стороны домофона скрутка, со стороны регистратора балун. Сначала был просто BNC-разъем под винт, заменил на балун, но ничего не поменялось. На изображении сильные помехи по горизонтали. Как можно исправить ситуацию?
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1192
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Видеодомофон частный или коллективный? Видео с домофона выводится без балунов с использованием целых пар на сигнал и землю
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Видеодомофон коллективный. Видео с домофона идет без балунов. Балун установлен только перед регистратором. Для сигнала и земли использовал одну пару проводов, и три пары в кабеле остались не задействоваными.
-
- Специалист
- Сообщения: 705
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Если бы Вы фото этой истории приложили, было бы значительно проще. Балуны, как правило, ставят парами. Значит от камеры отходит не витая пара, а некий другой провод. А в месте "перехода" на витую пару стоит недостающий балун.
Это большая ошибка использовать для данной схемы витую пару, но раз вляпались, то увеличивайте сечение путём задействования неиспользуемых пар проводов. Далеко не факт что поможет, но иногда срабатывает. Горизонтальные линии - это скорее всего наводки.
UPD\ написали как, раз 10 прочитал чтоб понять смысл написанного.
Ставьте 2 балун возле камеры домофона. Как я выше указал, их парами лучше юзать. Камера, к которой подключаетесь, от чего запитана?
-
- Модератор
- Сообщения: 11164
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Совершенно бессмысленно и даже вредно, для любого сигнала увеличивать сечение еще одной парой. Хоть для видео, хоть для rs-485/232 и т.д. Только питающие линии так можно делать. И то можно чисто с точки зрения физики, а так надо использовать соответствующее сечение.777SkiF777 писал(а): ↑07 янв 2024, 14:08то увеличивайте сечение путём задействования неиспользуемых пар проводов. Далеко не факт что поможет, но иногда срабатывает.
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Это камера в вызывной панели видеодомофона Элтис, которая установлена в парадной многоквартирного дома. Как она запитана и есть ли там балун я не знаю. У меня нет возможности туда залезть и что-то установить. Видеосигнал заведен в квартиру по витой паре. И стоит задача подключить эту камеру к видеорегистратору с минимальной потерей качества.777SkiF777 писал(а): ↑07 янв 2024, 14:08UPD\ написали как, раз 10 прочитал чтоб понять смысл написанного.
Ставьте 2 балун возле камеры домофона. Как я выше указал, их парами лучше юзать. Камера, к которой подключаетесь, от чего запитана?
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Вот, загрузил короткое видео на гугл-диск:
https://drive.google.com/file/d/1mjtPWm ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjtPWm ... sp=sharing
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1192
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Ясно. А уровень входного видеосигнала измеряли? Сколько вольт показывает? Картинка изначально нормальная?
-
- Специалист
- Сообщения: 705
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
А кто заводил этот сигнал по витой паре в квартиру? С этим товарищем хоть как то можно связаться и уточнить откуда именно он подключался?
Подозреваю, что в слаботочном щитке этажного холла проходит магистральная линия. Возможно даже нормальным кабелем, но и это не точно. Вот там должен стоять видеоусилитель распределитель типа такого, вот в этом месте и должен встать первый балун. Второй уже возле регистратора. Но если картинка в точке съёма сигнала уже такая, то лучше она в квартире не станет. Необходимо ставить дополнительные усилители на нижних этажах.
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Все работы проводил застройщик 10 лет назад. Человека не найти. Спасибо за информацию. Посмотрю в щитке. Как вариант, могу проложить новый кабель от щитка напрямую до регистратора.777SkiF777 писал(а): ↑08 янв 2024, 08:57А кто заводил этот сигнал по витой паре в квартиру? С этим товарищем хоть как то можно связаться и уточнить откуда именно он подключался?
Подозреваю, что в слаботочном щитке этажного холла проходит магистральная линия. Возможно даже нормальным кабелем, но и это не точно. Вот там должен стоять видеоусилитель распределитель типа такого, вот в этом месте и должен встать первый балун. Второй уже возле регистратора. Но если картинка в точке съёма сигнала уже такая, то лучше она в квартире не станет. Необходимо ставить дополнительные усилители на нижних этажах.
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Измерил два раза: видеосигнал ноль вольт. А сколько должно быть? Может плохо измерил. Пределы выбирал, кажется 2 и 20 В. Картинка на домофоне тоже немного "шумная".
Заглянул в щиток на этаже, увидел две домофонные коробки Элтис.
https://photos.app.goo.gl/P2xx9jmShSnVbBXx9
https://photos.app.goo.gl/pxs8phn9xLTSLVXFA
Там только коаксиальные кабели, а в квартиры заходит витая пара. Получается где-то есть переход с коаксиала на UTP? Может мне лучше из этой коробки провести прямой кабель до видеорегистратора?
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1192
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
А измерял как? Трубку снимал? Уровень видеосигнала по паспорту сколько должен быть?Qui-Gon писал(а): ↑08 янв 2024, 23:49Измерил два раза: видеосигнал ноль вольт. А сколько должно быть? Может плохо измерил. Пределы выбирал, кажется 2 и 20 В. Картинка на домофоне тоже немного "шумная".
Заглянул в щиток на этаже, увидел две домофонные коробки Элтис.
https://photos.app.goo.gl/P2xx9jmShSnVbBXx9
https://photos.app.goo.gl/pxs8phn9xLTSLVXFA
Там только коаксиальные кабели, а в квартиры заходит витая пара. Получается где-то есть переход с коаксиала на UTP? Может мне лучше из этой коробки провести прямой кабель до видеорегистратора?