Найдено 4 результата
- 14 дек 2015, 07:01
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: непонятно...
- Ответы: 16
- Просмотры: 10394
Re: непонятно...
Проверить питание на ШС. Ну и на всякий случай еще подключить шунт к прибору напрямую отключив шлейф. Проверить возьмется не возьмется. Какой конкретно Сигнал-20 стоит. При отсутствии питания может помочь скидывание питания на минут 5. С сигналами-10 заметили такой прикол, но потом и лекарство нашл...
- 12 дек 2015, 13:30
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: непонятно...
- Ответы: 16
- Просмотры: 10394
Re: непонятно...
спасибо!сопротивление в шлейфе в норме.GenaSPB писал(а):Отсоединить шлейф от прибора и проверить сопротивление шлейфа. Если все разом накрылись, то тут либо прибор косячит, либо кто-то резанул все шлейфы разом.
- 12 дек 2015, 13:10
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: непонятно...
- Ответы: 16
- Просмотры: 10394
Re: непонятно...
в чем угодно.... но может расскажете что за шлейфы? что делали с прибором? Заливали, переподключали, переносили, включали к пульту, меняли типы ШС? 14 шлейфов рабочих,подключены дымовые,тепловые датчики.ничего не делали,никакие работы не проводились.с вечера все работало как обычно,а сегодня утром ...
- 12 дек 2015, 12:53
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: непонятно...
- Ответы: 16
- Просмотры: 10394
Re: непонятно...
Привет ребята!нужна ваша помощь!!!на объекте стоит сигнал-20,не один шлейф не берется.хотя до этого много лет работал все отлично.что за причина может быть???