Найдено 6 результатов
- 12 авг 2016, 04:10
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Сигнал-20П, Пожар2
- Ответы: 8
- Просмотры: 14208
Re: Сигнал-20П, Пожар2
Я только купил и устанавливаю 3 версию пульта, так что с функцией "Пожар2" пока не разбирался. В основном для пожаротушения ставлю только АСПТ, сигнал 20 никогда не использовал для управления пожаротушением. Почитай про сценарии управления, обычно если чего то не хватает можно через сценарии управл...
- 12 авг 2016, 01:52
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Сигнал-20П, Пожар2
- Ответы: 8
- Просмотры: 14208
Re: Сигнал-20П, Пожар2
Проблему так и не решил((
- 11 авг 2016, 02:39
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Сигнал-20П, Пожар2
- Ответы: 8
- Просмотры: 14208
Re: Сигнал-20П, Пожар2
"При конфигурировании «С2000М» версий 3.хх программой PProg важно задавать пожарные типы входам с пожарными извещателями. Также в «С2000М» версий 3.хх алгоритм формирования сигнала «Пожар 2» при сигналах «Пожар» от двух или более извещателей в разделе работает только при получении сигналов «Пожар» ...
- 11 авг 2016, 01:38
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Сигнал-20П, Пожар2
- Ответы: 8
- Просмотры: 14208
Re: Сигнал-20П, Пожар2
Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.). Работает , но, при срабатывании первого извещателя , на пульт приходит сообщение "Внимание", а при срабатывании...
- 10 авг 2016, 15:16
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Сигнал-20П, Пожар2
- Ответы: 8
- Просмотры: 14208
Re: Сигнал-20П, Пожар2
Спасибо, завтра попробую этоsergvl писал(а):Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.).
- 10 авг 2016, 07:54
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Сигнал-20П, Пожар2
- Ответы: 8
- Просмотры: 14208
Сигнал-20П, Пожар2
День добрый, такая ситуация, собран макет из С2000-М, Сигнал 20-П , к сигналу 20п подключены тепловые извещатели ИП101-1а-а1, к шс1( к примеру) тип ШС : Дымовой, в инструкции сигнала 20п, он с определением двойной сработки , извещатели подключены к клемам 1 и 3, то есть при подключении извещателей к...