Найдено 12 результатов

htwor
19 янв 2017, 17:24
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Если хотите сделать, как правильно - делайте по ПУЭ . Если хотите создать видимость - делайте как угодно. Заземление на каркас здания не даст ничего хорошего. Спасибо за ответы, видимо придётся раскошелиться на прокладку кабеля заземления. Но меня сегодня осенило: а вывод заземления разрядника имее...
htwor
19 янв 2017, 11:19
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч. Это как бы понятно. Меня интересует вот что: если каркас здания заземлен, т...
htwor
19 янв 2017, 11:02
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Приходил специалист, делал замеры контуров заземления, консультировал. Сказал, что можно заземлять разрядник либо на вон тот контур, либо на металлический каркас здания на чердаке. Второй вариант удобней и дешевле, т. к. прямо над серверной (где будут установлены разрядники) имеется чердак с металли...
htwor
29 дек 2016, 19:59
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Такой вопрос: если из-за молнии по проводам питания 12В пойдет импульс в сторону блока питания, сможет ли он через блок питания попасть в розетку 220В и повредить другое оборудование, подключенное в эту же розетку 220В?
htwor
25 дек 2016, 22:03
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Я бы вместо замеров поставил грозозащиту. А если существующая молниезащита сделана неправильно, и, например, молния долбанет в здание? А если молниезащита замкнута накоротко с существующим заземлением? А ты стоял и пас? Видеонаблюдение работает уже 5 лет, провода висят на улице, и ничего не выгорало.
htwor
25 дек 2016, 20:09
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била, то не вижу смысла заморачиваться. Тем более, у нас начальство предпочитает экономить. Если удасться уговорить на замеры молниезащиты и заземления серверной, то уже хорошо.
htwor
25 дек 2016, 13:55
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Спасибо за ответы! Из всего услышанного/прочитанного понял следующее: 1. Молниеотвод важен. Нужно провести замеры, соответствует ли он требованиям. 2. Заземление важно. Нужно провести замеры, всё ли с ним порядке. 3. Ставим устройство грозозащиты в серверной на каждый кабель, который проходит через ...
htwor
25 дек 2016, 09:27
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

А входят ли сюда протяженные кабели, которые прикреплены к фасаду здания?
htwor
24 дек 2016, 21:03
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

А как быть с остальными камерами (теми, что на фасадах зданий)? Они могут пострадать при попадании в молниеотвод? (расстояния от молниеотвода до камер от 20 до 100 метров)
htwor
24 дек 2016, 18:16
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Блин, как всё сложно. Молниеотвод это металлический штырь на высокой опоре, подсоединен к контуру заземления, верно? Если да, то он у нас есть, высоту точно не помню, может немного выше, чем наши столбы. В таком случае возникают два вопроса: 1. Если молния долбанет в молниеотвод, то заденет все каме...
htwor
24 дек 2016, 15:25
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Как повезет - имеется ввиду, что камера может сгореть при этом, или что регистратор может сгореть несмотря на грозозащиту?
htwor
23 дек 2016, 21:55
Форум: Аналоговые системы видеонаблюдения
Тема: старенькое: грозозащита
Ответы: 50
Просмотры: 25814

Re: старенькое: грозозащита

Дабы не плодить темы, пишу сюда. Есть промзона с несколькими зданиями, компьютерной техникой и системой видеонаблюдения. Есть также висящие провода между зданиями (силовые, ethernet и коаксиал). За 6 лет существования хозяйства ни разу ничего не горело из-за молний. И вероятнее всего не будет гореть...

Перейти к расширенному поиску