Найдено 75 результатов

OpsSt
04 апр 2020, 04:36
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Но в тоже время указано, что внутреннее сопротивление датчика в режиме "пожар" падает до <=1000 Ом. При напряжении 12 В, ток теоретически должен быть равен >= 12 мА. Но, когда замерил ток в сработке датчика (эти 3 сек, пока горит светодиод), его значение составляет всего от 2 до 3 мА. В чем же тогда...
OpsSt
04 апр 2020, 04:06
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

В следующий раз в розетку 220 сразу суйте :) какой именно 212? я что-то неадресных аналоговых не видел особо... Пороговый может? есть мнение что он при замыкании ШС гасит источник и переходит в режим перезапуска. Как он себя ведет в пожарном ШС можно настроить - такая тактика нужна что бы разделять...
OpsSt
03 апр 2020, 17:12
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

jackpot021 писал(а):
03 апр 2020, 16:32
Обычный - адресный или шлейфовый?
В шлейфе, аналоговый ДИП 212.
OpsSt
03 апр 2020, 16:30
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Спасибо всем! Вопрос ещё такой возник, может, кто подскажет) Есть обычный ДИП. Если он срабатывает, то светится постоянно красным, пока не снимешь его совсем. Так происходит, когда он включен в пожарный ШС. А вот, например, если просто запитать такой датчик от АКБ 12 V (так, конечно, делать нельзя:)...
OpsSt
31 мар 2020, 16:04
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Приветствую всех!) Появился вопрос. Сложно ли настроить Контроллер Мираж gsm, чтобы он удаленно передавал сигнал на ПЦН, например, в пожарную часть. Что для этого необходимо? Ноутбук с программой Орион? Задать что-то вроде ip-адреса, зарегистрировать SIM карту, запрограммировать ШС? Хотелось бы знат...
OpsSt
30 дек 2019, 17:21
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

На Мираже должны быть или два шлейфа - один на сигнал "пожар", второй на сигнал "неисправность"; либо один шлейф только на сигнал "пожар" и никак не реагирующий на "неисправность". Через UPprog, Pprog и преобразователь USB-RS485/232 или через Орион нужно править именно логику сработки реле, а не ис...
OpsSt
30 дек 2019, 17:20
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

GenaSPB писал(а):
29 дек 2019, 20:07
Верно. UPprog, Pprog и преобразователь USB-RS485/232 в помощь. Если стоит Орион, то можно прямо оттуда.
Спасибо за ответ!
OpsSt
29 дек 2019, 17:11
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Нет! Два реле, два шлейфа. Понял. Спасибо!) И всё же остался вопрос в данной ситуации, когда всего 1 шлейф отвечает за сработку и неисправность, и в обоих случаях передает сигнал "пожар" на ПЦН. Если один адресный ДИП неисправен и из-за него вся пожарка не может восстановиться. Зная адрес этого дат...
OpsSt
28 дек 2019, 11:32
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Два реле. Или хотя-бы с этого убрать неисправности. Иначе это дурь, бегать по неисправностям. Тем более что в ДПЛС, если его не правильно построили, можно таких ошибок нахватать, что сами болидовцы не могут объяснить их значение. То есть, первое реле будет замыкать шлейф на Мираже при сработка датч...
OpsSt
27 дек 2019, 16:35
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало) Что-то н...
OpsSt
26 дек 2019, 06:58
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Сигнал "пожар" имеет приоритет над сигналом "неисправность". Ничего не трогаете, в случае сработки раздел мигающий неисправность сам перейдёт в индикацию пожара. А если убрать сигнал неисправность, то никто ничего не станет заменять, даже когда новый ДИП будет в наличии. Проблема вот в чем. Когда д...
OpsSt
25 дек 2019, 04:50
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Вопросы новичков
Ответы: 217
Просмотры: 69289

Re: Вопросы новичков

Здравствуйте! Такая ситуация. Например, один ДИП неисправен и требует замены, но в данный момент нового нет в наличии. В аналоговой системе можно просто снять неисправный датчик, скрутить провода и шлейф восстановится. А как быть в адресной системе? Если снять ДИП, то КДЛ будет выдавать неисправност...