Найдено 5 результатов
- 05 дек 2024, 08:34
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Не работает СКУД
- Ответы: 8
- Просмотры: 545
Re: Не работает СКУД
Еще такое дополнение, я не знаю, что у них там произошло , но в один момент перестало работать ПО, было невозможно зайти, пришлось делать сброс через сервисную службу парсек. И в это же время перестала работать дверь.Не знаю может это как то связано. Завтра попробую еще раз все провода проверить, х...
- 03 дек 2024, 16:23
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Не работает СКУД
- Ответы: 8
- Просмотры: 545
Re: Не работает СКУД
А Вы уверены что контроль состояния там был изначально? Там резисторы в цепи стоять должны и соответствующие настройки в ПО. Может Вы в процессе замены контроллеров что-то не туда подключили? С БП проблем точно нет? Магнит подключен отдельным БП или от контроллера питается? "Датчик шлейфа - обрыв" ...
- 03 дек 2024, 15:33
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Не работает СКУД
- Ответы: 8
- Просмотры: 545
- 03 дек 2024, 15:19
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Не работает СКУД
- Ответы: 8
- Просмотры: 545
- 02 дек 2024, 15:14
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Не работает СКУД
- Ответы: 8
- Просмотры: 545
Не работает СКУД
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: на объекте установлен контроллер NC1000 Парсек.Есть внутренний и наружный считыватели ( просто дверь на второй этаж в одной компании). В один прекрасный момент перестали работать оба считывателя, дверь можно открыть только если отключить питание электромаг...