Найдено 5 результатов

Moxxxx
13 фев 2011, 15:19
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Длинная линия "контроллер - считыватель"
Ответы: 23
Просмотры: 33174

Проблема разрешилась на удивление просто. Попробовали ПВС 3х2,5 (на 4 квадрата огромная жаба душила начальство). Ближний считыватель заработал, процентов на 90 без ошибок. Почесав затылок, большое начальство решило выждать время. Пока выжидали, пару раз ломалась механика ворот и т. п. В начале февра...
Moxxxx
04 дек 2010, 17:07
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Длинная линия "контроллер - считыватель"
Ответы: 23
Просмотры: 33174

kubaner писал(а):Сталкивался с такой проблемой. Решение было увеличение сечения кабеля. в плоть до 4 квадратов. Смех смехом но иначе не возможно было. Проложили пвс 2х4 на суммарную длину 70 м. только после этого заработал считываетль
Что-то подобное я и ожидал услышать. Попробую - отпишусь. Спасибо.
Moxxxx
04 дек 2010, 00:36
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Длинная линия "контроллер - считыватель"
Ответы: 23
Просмотры: 33174

1. В крайнем случае придется, видимо, так (я про автономные). Хотя и это не спасёт. Проблема-то не в том, что контроллера не видно с сервера (есть линия связи и подлиннее - там всё работает, даже без джамперов "удлинения"), а именно на участке "считыватель-контроллер". 2. Пробовали. Утолщали, утоньш...
Moxxxx
04 дек 2010, 00:02
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Длинная линия "контроллер - считыватель"
Ответы: 23
Просмотры: 33174

Никак. Вопрос политической воли начальства.
Вариант - ставить ближе к считкам шкафы с контроллерами принесёт другой ворох проблем, типа герметизации контроллеров, обогрева их, маскировки самого шкафа и т.д.
Moxxxx
03 дек 2010, 23:49
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Длинная линия "контроллер - считыватель"
Ответы: 23
Просмотры: 33174

Длинная линия "контроллер - считыватель"

Всем доброго времени дня! Столкнулся со следующей проблемой. Объект - жилой комплекс многоквартирных домов. Входы в паркинги и въезды в комплекс оборудованы СКУД "Легос". Пока работает (косяков, правда, хватает - софт сырой, железо восторгов не вызывает тоже). Менять поздно - выбиралась не нами, а с...

Перейти к расширенному поиску