Найдено 227 результатов
- 29 май 2015, 23:26
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: Дальняя идентификация
- Ответы: 19
- Просмотры: 20948
Re: Дальняя идентификация
было, много, делал сам систему управления шлагбаумом с дополнительным микроконтроллером, постараюсь помочь. Если с микроконтроллеом заморачиваться не хочется, то программируемое реле, типа ОВЕН может справиться с этой задачей
- 29 май 2015, 23:24
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: Блок управления шлагбаумом Genius
- Ответы: 4
- Просмотры: 6565
Re: Блок управления шлагбаумом Genius
может, так называемое обучение слететь, это да. Видимо, параметры в eeprom хранятся, а защиты от перепада напряжения нету, поэтому и летит всё. Симтомы: стрела рано замедляется, может сразу начинать движение в режиме замедления. Но там нужно просто заново переобучить шлагбаум Вроде, других проблем с...
- 29 май 2015, 23:16
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: RFID СКУД для паркингов
- Ответы: 2
- Просмотры: 2600
Re: RFID СКУД для паркингов
любой контроллер индукционных петель+любой автоматический шлагбаум+ считыватель меток GEN2 UHF (865MHz) (например, Keytex, но если нет заморочек с официальщиной, то заказываете из Китая антенны UHF с выходом Wiegand26, обойдётся в 2 раза дешевле, чем кейтэкс)+ любой контроллер СКД с поддержкой wiega...
- 29 май 2015, 18:19
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: Блок управления шлагбаумом Genius
- Ответы: 4
- Просмотры: 6565
Re: Блок управления шлагбаумом Genius
прошиваются, но зачем? Вероятность "слёта" прошивки с микроконтроллера крайне мала, я бы сказал, почти нулевая. Почему монтажники так решили?
- 16 май 2015, 10:01
- Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
- Тема: Помехи на двух камерах подключенных по UTP
- Ответы: 31
- Просмотры: 9610
Re: Помехи на двух камерах подключенных по UTP
нацепи приёмопередатчики pv-207 на кабели с обоих концов сигнальных проводов. Не поможет- пытайся фильтр мастерить, как вверху было написано. Но должно помочь и первое
- 16 апр 2015, 22:22
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: подключение индукционной петли к шлагбауму
- Ответы: 8
- Просмотры: 12340
Re: подключение индукционной петли к шлагбауму
Если я правильно понял, должно быть так: дип-переключатели (если установлены фотоэлементы) 1 - 2 + 3 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 - 10 - и вывернуть ближайшую к переключателям крутилку на "6 часов" или "9 часов". Вторую крутилку регулировать в соответствии с необходимым временем, через которое будет прои...
- 14 апр 2015, 18:30
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: подключение индукционной петли к шлагбауму
- Ответы: 8
- Просмотры: 12340
Re: подключение индукционной петли к шлагбауму
Да, скорее всего, на управляющую кнопку сейчас назначена функция "открыть-закрыть". Напишите модель блока управления, установленного в шлагбауме,наверное, помогу разобраться
- 09 апр 2015, 22:15
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: подключение индукционной петли к шлагбауму
- Ответы: 8
- Просмотры: 12340
Re: подключение индукционной петли к шлагбауму
ну так в чём проблема? Есть реле на контроллере индукционной петли, которое можно настроить на сработку синхронно с сработкой индуктивного датчика. Берите клеммы С и NO и соединяйте с клеммами, предназначенными для подачи сигнала "Открыть" на блоке управления шлагбаума. На эти же клеммы параллельно ...
- 08 апр 2015, 07:34
- Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- Тема: подключение индукционной петли к шлагбауму
- Ответы: 8
- Просмотры: 12340
Re: подключение индукционной петли к шлагбауму
что, в данном случае, означает "настроить на открытие"? Что в итоге хотите от петли? Подключать всё согласно инструкциям на оборудование. Петлю к контроллеру инд.петли vek m1h (на корпусе vek m1h все выходы,выходы и режимы работы детально описаны). Реле контроллера петли использовать для прерывания ...
- 23 мар 2015, 18:18
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Как залить карты мифаре в софт " Комендант "
- Ответы: 12
- Просмотры: 8907
Re: Как залить карты мифаре в софт " Комендант "
тогда формула будет такой:
= СЦЕПИТЬ(HEX2DEC(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(DEC2HEX(A2);6);2));HEX2DEC(ПРАВСИМВ(DEC2HEX(A2);4)))
= СЦЕПИТЬ(HEX2DEC(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(DEC2HEX(A2);6);2));HEX2DEC(ПРАВСИМВ(DEC2HEX(A2);4)))
- 23 мар 2015, 13:12
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Как залить карты мифаре в софт " Комендант "
- Ответы: 12
- Просмотры: 8907
Re: Как залить карты мифаре в софт " Комендант "
да не за что, пользуйся!
А как именно нужно? через пробел 190 31207, слитно 19031207, или в разные ячейки |190|31207| ?
А как именно нужно? через пробел 190 31207, слитно 19031207, или в разные ячейки |190|31207| ?
- 23 мар 2015, 09:33
- Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- Тема: Как залить карты мифаре в софт " Комендант "
- Ответы: 12
- Просмотры: 8907
Re: Как залить карты мифаре в софт " Комендант "
а... excel2010 не понимает функции JOIN, держи переделанный под эксель2010