Грозозащита

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Ответить
kot812
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 15:24

Грозозащита

Сообщение kot812 » 26 мар 2012, 00:41

В качестве истоника питания уличных IP-камер будет использоваться SKAT-V.8. Соответсвенно, к Скату подходит 220В и у него есть клемма "Земля". Есть мысли:
- поставить грозозащиту на Ethernet-кабель
- и на кабель питания камер (12В)
- а так же заземлить термокожух
Какие из этих мыслей имеют смысл, а какие нет?
Ставят ли грозозащиту на питание 12В? (и как это вообще по сути выглядит, нельзя же замкнуть на землю просто оба провода...)
Защитит ли заземление термокожуха камеру от наводок (вызванных той же самой грозой) или в данном случае наводок не будет, т.к. проводники там небольшие?
Корректны ли эти идеи с точки зрения схемотехники? Само заземление у здания хорошее.
Еще у самой камеры имеется 3 коннектора ("плюс", "минус" и "земля"). И согласно инструкции допускается 2 варианта подключения:
- ~24, при этом следует задействовать все три коннектора (в том числе землю);
- =12, при этом подключение следует осуществить только к "плюсу" и "минусу", а "землю" оставить незадействованной.
Как это понимать?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 26 мар 2012, 05:48

Ставить грозозащиту на оба кабеля идущие к камере, если они проложены вне здания - на питание 12В и Ethernet. Если кабель питания СКАТа 220В лежит внутри здания, то грозозащита ему не обязательна. Грозазащита на питание - это варистр или разрядник, который при напряжении меньше некоторого (например 24В) не пускает ток, а при большем замыкает клеммы питания. Термокожух положено заземлять по ПУЭ, но к грозозащите это отношения не имеет.

Ответить