КСПВ вместо КВК. вопрос по питанию камер.

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
vikiller
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:29

Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 12:59

ALEX_SE писал(а):Вам же говорили померить напряжение на камерах
чето я тупанул. и главное мультиметр рядом лежал. :)

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2012, 13:23

Бывает :)
Про падение напряжения в линии забывают часто. Заказывая монстроидальные 10-20амперные БП и удивляясь почему не работает одна камера за 200м...

vikiller
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:29

Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 14:18

ALEX_SE писал(а):Бывает :)
Про падение напряжения в линии забывают часто. Заказывая монстроидальные 10-20амперные БП и удивляясь почему не работает одна камера за 200м...
да уж. а можно расчитать падение напряжения еще на этапе проектирования? допустим если известна длина и сечение кабеля. ток потребляемый камерами и регистратором.

слышал есть программка VideoCаd. помоему даже скачивал гдето. есть там такая функция? т.е. расчитать мощность необходимую БП с учетом потерь

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2012, 14:24

Вообще-то нужно.
Потому этот этап и называется проектированием :)

Вам закон Ома для участка цепи процитировать (удельное сопротивление меди найдете сами) или просто ссылку на удобный онлайн-калькулятор? :) http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr

Кстати, хинт. Есть много разного софта. Калькуляторы, CAD-системы и т.п.
А вот для исследования характеристик я лично очень давно применяю ПО circuitmaker. Очень удобно. Конечно без знаний электротехники нет смысла использовать, но первые 2 тома бессмертного издания Хоровица и Хилла будет достаточно.

vikiller
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:29

Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 18:47

спасибо большое. зачем вспоминать закон ома если есть удобные калькуляторы))

vikiller
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:29

Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 18:54

ALEX_SE писал(а): ссылку на удобный онлайн-калькулятор? :) http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
чтото калькулятор показывает падение на 6,94 вольта, при моих параметрах )) 100 метров кабеля 0,22 сечение, 200мА потребитель

неужто так и есть?)) надо будет промерить на практике

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 18 июн 2012, 06:49

Сечение с диаметром не путаете?
У КСПВ в маркировке диаметр указан а не сечение.

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Сообщение Olestas » 18 июн 2012, 10:08

Ой, не заметил, ссылка уже был..
Последний раз редактировалось Olestas 20 июн 2012, 09:47, всего редактировалось 1 раз.

vikiller
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:29

Сообщение vikiller » 20 июн 2012, 08:56

ALEX_SE писал(а):Сечение с диаметром не путаете?
У КСПВ в маркировке диаметр указан а не сечение.
незнаю в параметрах указано просто 4*0,22. а что это диаметр или площадь - незнаю. я думал площадь.
Последний раз редактировалось vikiller 20 июн 2012, 09:07, всего редактировалось 2 раза.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11241
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 20 июн 2012, 09:03

площадь сечения

vikiller
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:29

Сообщение vikiller » 20 июн 2012, 09:08

я тоже так думаю.
если бы это был диаметр тогда площадь получается 0,04? что то мало. и калькулятор говорит "На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю!"

Ответить