Устанавливаем 8 камер, все по улице. Первый раз поймали такой казус...
Рег-Китай (не столь важно), камеры варио 2мп AHD - фирмы AVC, под нагрузкой жрут до 900мА, 54 светодиода, уличные.
Весь объект состоит из металлоконструкций и бетона, соответственно где это возможно тянулись тросом - воздухом, но без касания металла не обошлось во многих местах.
Были выбраны и проложены провода :
Камера на 250 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward активными (T351T + T351R)
Камера на 190 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward пасивными на нем же
Камера на 140 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward пасивными
и отдельно еще
Камера на 140 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward пасивными
На 4 камеры, расположенные на более близком расстоянии КВК-П 2х0.75
2 ББП 5А (один рег, один на близкие камеры) разместили в комнате охраны.
Еще по каждому ББП отдали на дальние камеры, т.е. запитали их в других зданиях непосредственно рядом с камерой.
Изначально все провода идут по 1 металлорукаву, затем на промежуточном здании (которое все из метала почти) разводятся по своим точкам.
Некоторые линии идут параллельно высоковольтным проводам, по тем же конструкциям металлическим (мостам, столбам), но на расстоянии 30-50 см от них.
В здании куда все привели нет земли, может быть только 0 в розетках, да и тот сомнительный...
Получили помехи, наводки, возможно паразитирующими токами.
На близких камерах по коаксиалу помехи тоже есть, но практически не заметны.
Что пробовали:
1) Блоки питания камер заземлили в каждом здании на свою землю, кроме прихода у рега.
2) Если камеры крепились к металлу, то через резиновую прокладку.
3) Пробовали феритовые кольца (без расчета размеров, что скорее всего не правильно) - эффект есть, но слабый.
4) Пробовали соединять жилу экрана вместе с минусом провода сигнала витухи в балуне - эффекта 0.
5) Кидали жилу экрана на корпус рега - эффекта 0.
Многое попробовали, пока успехов особо не добились. Скрин изображения с камеры прилагаю(увеличенный - только помехи).
Понимаю что лучше питание с 1 фазы и в 1 месте с заземлением, но тут мало вариантов. Понятно что необходимо заземлить экран всех 3 FTP кабелей, но весь вопрос в том - куда и как? Правильной земли нет в здании.
Прошу подсказать как правильно заземлить или снять с экрана\кабеля FTP помехи и наводки. За реальную помощь возможно вознаграждение-)
Примерную схему проводов нарисовал.