Реализация бесперебойного питания

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11241
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Реализация бесперебойного питания

Сообщение GenaSPB » 10 янв 2019, 13:58

bert писал(а):Такой планирую устанавливать - Ippon Back Basic 650 Euro. Посмотрел, практически у всех бюджетных емкость аккумулятора 7-9 а/час. Конечно, около 1 часа работы в автономе маловато будет. А устанавливать бесперебойник на 12V и запитывать им регистратор и камеры опасаюсь.
Минут на 30-40 реально хватит.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13807
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Реализация бесперебойного питания

Сообщение kROOT » 10 янв 2019, 14:09

Если слишком смущает гуляние напряжения и есть желание сэкономить, то есть вариант ИБП 24в и конвертеры 24-12в

Рустам
Специалист
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Реализация бесперебойного питания

Сообщение Рустам » 10 янв 2019, 14:38

Ещё есть бесперебойники, в которых напряжение специально ограничено сверху ровно 12 Вольтами, например БИРП-ы, но вот снизу так и остаётся ограничение в 10,5 Вольт.
romualdo_ua писал(а):Чего опасаться, на таких бесперебойниках висит пожарка, охранка, скуд и видео по всей стране и за рубежом.
На ОПС приборы у того же Болида терпят питание в широченном диапазоне от 10 до 28 Вольт, так что сравнение некорректно.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11241
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Реализация бесперебойного питания

Сообщение GenaSPB » 10 янв 2019, 14:58

Рустам писал(а):На ОПС приборы у того же Болида терпят питание в широченном диапазоне от 10 до 28 Вольт, так что сравнение некорректно.
Болид и 40В переживал, когда очередная БРП от полисервис вылетала.

Ответить