Грозозащита

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Нублес
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:43

Грозозащита

Сообщение Нублес » 20 авг 2019, 10:02

Доброго дня. Схема подключения грозозащиты в шкафу и на самой камере.
В шкафу у нас стоит грозозащита УЗЛ-Е, а на самой камере стоит грозозащита I pro mini POE.
Исходя из предложенной схемы подключения, камера работает не корректно (Тормозит, скачет изображение, либо вовсе пропадает).
Причём если устройства грозозащиты (УЗЛ-Е, I pro mini POE) подключать по одной, то всё работает.
Вложения
I-Pro PoE Mini .pdf
(106.4 КБ) 657 скачиваний
Схема подключения камеры.pdf
(303.71 КБ) 300 скачиваний
Схема в шкафу.pdf
(288.76 КБ) 282 скачивания

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Грозозащита

Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2019, 11:18

Нублес писал(а):УЗЛ-Е, I pro mini POE
:facepalm:
Если изобретатели устройств у которого даже в паспорте пишется такое :shock:
Рис.2 Подключение I-Pro PoE Mini
«PE» - заземление устройства грозозащиты.
«Заземление кабеля» - к этим разъемам подключаются экраны кабелей (не
обязательно).
Заземлять устройство защиты допускается только с одной стороны !!!
Видимо даже понятия не имеют в чем принципиальная разница между ЗАЩИТНЫМ/СИГНАЛЬНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и НУЛЕВЫМ/НЕЙТРАЛЬНЫМ глохозаземленным ПРОВОДОМ ТРЕХФАЗКИ
В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:
N — функциональный «ноль»;
PE — защитный «ноль»;
PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.
То чего же тогда удивляться, что подобная "защита" тормозит.
PS
2 Нублес, выкиньте каку, поставьте нормальную грозозащиту подключенную к человеческому контуру защитного заземления, а-ля контур громоотвода по периметру здания и будет вам счастье.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Грозозащита

Сообщение Рустам » 20 авг 2019, 11:41

Нублес писал(а): В шкафу у нас стоит грозозащита УЗЛ-Е, а на самой камере стоит грозозащита I pro mini POE.
Производитель NetProtectors.RU такую схему не допускает.

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Грозозащита

Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2019, 12:08

Да только за такие вот схемы подключения "горозащиты" (особенно схемы нумбер два = ПК без РЕ-земли и нубер три = антенна на мачте без заземления) убивать нужно таких "производителей", причем убивать - еще в школе из рогатки прямо на уроках физики.
:)

Нублес
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:43

Re: Грозозащита

Сообщение Нублес » 21 авг 2019, 01:55

Tюрин BB писал(а):
Нублес писал(а):УЗЛ-Е, I pro mini POE
:facepalm:
Если изобретатели устройств у которого даже в паспорте пишется такое :shock:
Рис.2 Подключение I-Pro PoE Mini
«PE» - заземление устройства грозозащиты.
«Заземление кабеля» - к этим разъемам подключаются экраны кабелей (не
обязательно).
Заземлять устройство защиты допускается только с одной стороны !!!
Видимо даже понятия не имеют в чем принципиальная разница между ЗАЩИТНЫМ/СИГНАЛЬНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и НУЛЕВЫМ/НЕЙТРАЛЬНЫМ глохозаземленным ПРОВОДОМ ТРЕХФАЗКИ
В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:
N — функциональный «ноль»;
PE — защитный «ноль»;
PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.
То чего же тогда удивляться, что подобная "защита" тормозит.
PS
2 Нублес, выкиньте каку, поставьте нормальную грозозащиту подключенную к человеческому контуру защитного заземления, а-ля контур громоотвода по периметру здания и будет вам счастье.

Плиз объяснить на пальцах))

Нублес
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:43

Re: Грозозащита

Сообщение Нублес » 21 авг 2019, 01:55

Рустам писал(а):
Нублес писал(а): В шкафу у нас стоит грозозащита УЗЛ-Е, а на самой камере стоит грозозащита I pro mini POE.
Производитель NetProtectors.RU такую схему не допускает.
Я ставил их грозозащиту с обеих сторон. Такая же фигня.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Грозозащита

Сообщение Рустам » 21 авг 2019, 08:10

Нублес писал(а):Я ставил их грозозащиту с обеих сторон. Такая же фигня.
А кабель медный или дешёвый омеднённый?

Нублес
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:43

Re: Грозозащита

Сообщение Нублес » 21 авг 2019, 08:31

Рустам писал(а):
Нублес писал(а):Я ставил их грозозащиту с обеих сторон. Такая же фигня.
А кабель медный или дешёвый омеднённый?
Кабель марки КВПнг(А)-HF-5Е

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Грозозащита

Сообщение Tюрин BB » 21 авг 2019, 11:05

Нублес писал(а):Плиз объяснить на пальцах))
Что именно "объяснить"?
Объяснять то, - что тупо нельзя без защитного заземления использовать не только удаленный ПК, удаленную ТД, но и камеры по ПЭУ нельзя.
Ну а уж заземлять, якобы в качестве "грозозащиты", через проводульку в 0,5мм экрана, в экранированной UTP к глухо заземленному РЕ (т.е. к занулению) и подавно нельзя, это что-ли нужно еще и объяснять?
А может еще и нарисовать что нельзя и как нельзя?
Так мне не сложно, пожалуйста:
Изображение

Аватара пользователя
M@Tri}{
Постоянный посетитель
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 12:45
Откуда: РФ

Re: Грозозащита

Сообщение M@Tri}{ » 21 авг 2019, 15:36

Tюрин BB писал(а):
Нублес писал(а):Плиз объяснить на пальцах))
Так мне не сложно, пожалуйста:
Изображение
Спасибо! :good:
Поясните еще несколько момент:
1) Если сигнальный кабель(UTP) без экрана - схема остается такая же?
2) Уличные камеры обязательно заземлять или можно просто изолировать основание?

P.S. пожалуйста только суть, без лишнего флуда, оффтопа и лирики ;)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Грозозащита

Сообщение GenaSPB » 21 авг 2019, 21:13

1) Да
2) Вот тут без лирики сложно, ибо мнения могут различаться и в целом будут зависить от производителя камер и то как у него сделано все внутри. Но в целом если перед камерой стоит УЗИП, то в принципе великой необходимости заземлять нет. Но это с точки зрения защиты от наведенных перенапряжений, а вот по ПУЭ, любой кусок железа должен быть заземлен. С другой стороны раз уж у камеры будет заземленный УЗИП, что мешает заземлить камеру? Хуже не будет.

Аватара пользователя
M@Tri}{
Постоянный посетитель
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 12:45
Откуда: РФ

Re: Грозозащита

Сообщение M@Tri}{ » 21 авг 2019, 21:34

GenaSPB, и Вам спасибо!

Тогда такой вопросик: Если запитывать камеры от РИПа/БИРПа/ИБП по свободным парам... на Сигнальные жилы(1 2 3 6) вешаем УЗИП с заземлением(как на рисунке выше). А с питающие парами(4 5 7 8 ) что делать? Сам РИП/БИРП/ИБП подключать через УЗИП по входному питанию 220в + заземлять корпус?

Ответить