Потеряны настройки IP видеокамеры Berger BPC-2116ZWR

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Ответить
igorgri
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 07:17

Потеряны настройки IP видеокамеры Berger BPC-2116ZWR

Сообщение igorgri » 18 окт 2019, 13:29

Добрый день.

Нашлась такая камера на складе. Вроде работает, во всяком случае я ее вижу при сканировании в сети, ее адрес так же в микротике виден - т.е. в Инет лезет. А вот подключится - не могу. Через браузер - не могу войти. Нашел пару софтин на бывшем диске админа. Configure Tools камеру находит при сканировании (только ее), а вот IPCamera Recorder - уже нет, скорее всего, т.к. пароль не известен. Применяемые на предприятии пароли к ней не подходят.

Как можно сбросить настройки камеры в default, какой IP, логин и пароль она при этом получит? Есть ли у кого инструкция по данной камере?

sania-owner
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 окт 2019, 19:54

Re: Потеряны настройки IP видеокамеры Berger BPC-2116ZWR

Сообщение sania-owner » 18 окт 2019, 21:32

Скинь скрин вебморды, возможно она на XM

igorgri
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 07:17

Re: Потеряны настройки IP видеокамеры Berger BPC-2116ZWR

Сообщение igorgri » 22 окт 2019, 05:41

да какая там веб-морда... просто браузер тупо не может подсоеденится... Сниффером IP и gateway поднял, присоеденив напрямую... Забиваю подобный IP в свойства карты на компе, пытаюсь ставить такой gateway - говорит, что неправильный...
Есть вот подобный разъем

default
GND
DO
GND
DI

Но нет описания логина и пароля по дефаулту, ни инструкций никаких

igorgri
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 07:17

Re: Потеряны настройки IP видеокамеры Berger BPC-2116ZWR

Сообщение igorgri » 22 окт 2019, 14:35

Разъем называется GPIO
Виден вот на такой картинке
https://cache3.youla.io/files/images/12 ... 610a12.jpg
отсюда https://youla.ru/moskva/foto-video/vide ... 42c36f5176

igorgri
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 07:17

Re: Потеряны настройки IP видеокамеры Berger BPC-2116ZWR

Сообщение igorgri » 05 ноя 2019, 08:44

Помогло включение с замкнутыми разъемами GPIO Default + GND. Сниффером определил IP по умолчанию - 192.168.1.200, логин и пароль по умолчанию подошел admin/admin. После настроек перемычку убрал - все работает.