проблемы с PoE

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
orcacctv
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 07:19

Re: проблемы с PoE

Сообщение orcacctv » 19 ноя 2019, 06:59

Конечно проверял. В первую очередь. Флюк микросканер и обычная "мультяха" говорят о том, что все жилы на длинне 60 метров абсолютно живые.

orcacctv
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 07:19

Re: проблемы с PoE

Сообщение orcacctv » 20 ноя 2019, 18:47

Идеи, предложения, пожелания?

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: проблемы с PoE

Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2019, 22:09

GenaSPB писал(а):
17 ноя 2019, 19:05
Провода проверяли? На эти камеры инжектора надо High PoE, а для него надо все 8 жил исправных.
orcacctv писал(а):
19 ноя 2019, 06:59
Конечно проверял. В первую очередь. Флюк микросканер и обычная "мультяха" говорят о том, что все жилы на длинне 60 метров абсолютно живые.
Ну тогда, для поднятия сигнала с частотой модуляции 33 мГц по каждой паре, видимо ничего "другого не остается", как Вам воспользоваться Вашим же собственным советом:
orcacctv писал(а):
19 ноя 2019, 07:03
Параллелить пары с использованием пассивных балунов допускается для увеличения сечения жил, при большом РАССТОЯНИИ. Но именно параллелить, не разбивая +/- на разные пары...

....При разнице длинны пар в 50мм (при аккуратной разделке кабеля и того меньше) фазировка страдает в значениях, приближенных к минимальным. Фактически - этим можно принебречь.
И для "использования" классического РОЕ, нужно, для снижения падения питания, аналогичным образом взять и запараллелить попарно две сигнальные и две свободные пары в Вашей "НЕ-High" PoE ЛВС и будет Вам параллельное счастье.
:dash:

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: проблемы с PoE

Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2019, 22:43

Ну а если по существу:
orcacctv писал(а):
17 ноя 2019, 17:02
Представлен следующий набор:
Axis Q6035-E
Axis T8124
Axis 8123
То перед тем как "экспериментировать" - неплохо-бы спецификации почитать, потому как в реальности, только AXIS T8123 является 100% High Power over Ethernet
Проводка
Данные передаются по парам 1/2 и 3/6 для 10/100 Ethernet, по
всем четырем парам для Gigabit Ethernet, питание передается по
неиспользуемым парам 4/5 (+) и 7/8 (-)

AXIS T8123: питание по парам 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) и 7/8 (-)
Про что вообщем-то, Вам уже писал Гена
GenaSPB писал(а):
17 ноя 2019, 19:05
На эти камеры инжектора надо High PoE, а для него надо все 8 жил исправных.

shmv
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 13:39

Re: проблемы с PoE

Сообщение shmv » 09 окт 2020, 21:19

приобрёл камеры Axis Q6032-E с диагнозом не кажут. по 400р. подскажите сколько и куда подать напругу чтоб увидеть хоть какое проявления жизни. плату питания снял

shmv
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 13:39

Re: проблемы с PoE

Сообщение shmv » 12 окт 2020, 00:00

снял башку с целью любопытства. объектив, 4 мотора. прикрутить платку китайской камеры нет возможности

shmv
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 13:39

Re: проблемы с PoE

Сообщение shmv » 12 окт 2020, 18:38

башка аналоговая?!!
vk-s654en

shmv
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 13:39

Re: проблемы с PoE

Сообщение shmv » 12 окт 2020, 21:38

имеет аналоговые и цифровые выходы. но здесь использовался аналоговый выход.

Ответить

Вернуться в «IP видеонаблюдение»