Покупать или нет FTP кабель

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Seryi1974
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 15:47

Покупать или нет FTP кабель

Сообщение Seryi1974 » 14 окт 2016, 18:14

Есть возможность купить Ftp кабель BASE LEVEL уличный. Для простых подключений он подойдёт ? Рядом с кабелем 380 в 50 м , читал про наводки в экране . Коннекторы простые. без заземления.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2016, 18:56

Если есть нормальное заземление - можно использовать.
Без заземления - лучше использовать неэкранированный кабель.

380В проходит рядом в 50 метрах? Это называется рядом?

ЗЫ. По большому счету, нет особой разницы - 220 или 380. Сильные наводки от 380 начинаются, если фазы сильно перекошены.

Seryi1974
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 15:47

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение Seryi1974 » 14 окт 2016, 19:32

Имел в виду вдоль кабеля 380в 50м . Понимаю что всё эависит от токов потекающих по силовому кабелю.

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1192
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение AlexLider » 14 окт 2016, 21:13

Seryi1974 писал(а):Есть возможность купить Ftp кабель BASE LEVEL уличный. Для простых подключений он подойдёт ? Рядом с кабелем 380 в 50 м , читал про наводки в экране . Коннекторы простые. без заземления.
Можно покупать. Нормальный кабель.
В прошлом году истратил две таких бухты по 305 на строительство двух сетей для заказчиков. Кабель использован под Ethernet-сеть (4 жилы) и под проброс 1-2 камер с микрофном (1 жила общая, 3 под сигнал). Кабель в нескольких местах проходит с "силой" 220 и 380в. Все работает замечательно!

Важные предупреждения! Т.к. кабель достаточно жесткий, при монтаже избегайте сильных и резких перегибов. В целях недопущения помех корпуса (основания) камер должны быть надежно изолированы от металлических конструкций и труб. В качестве изолятора под основание можно использовать дощечки из ДВП.

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение Владимир_Н » 14 окт 2016, 22:16

Делали как-то объект с аналоговыми камерками: обычные и поворотки. При проектировании я внёс две трубы: в одной витая пара, в другой кабель с питанием камер ~220V (блоки питания возле камер).
Но наш "дюже умный" диреХтор сказал, что не надо так "усложнять" и настоял, чтобы протянуть витуху с силой в одной пластиковой трубе... Расстояние ~ 300 метров.
Не буду описывать подробности моего разговора с шефом........ и вообще, что я об этом думаю.
Сделали монтаж в одной трубе, при этом использовали активные приёмо-передатички, ну и экран витой пары кинули на "Землю". Камеры, если на металле планируются ставить, то используем ни ДВП, ни ДСП ни другие дрова, а только текстолит. Ну если конечно камеры планируется поставить в закрытых ангарах - без прямого попадания воды, но наверное можно и что то отличное от текстолита...
Вся эта система видео работает вот уже 8 с лишним лет. Проблем нет, Слава Богу.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11164
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение GenaSPB » 14 окт 2016, 22:34

Без хорошего заземления этот экран превращается в большую антенну. Поэтому если собираешся землить как надо, то бери.

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1192
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение AlexLider » 15 окт 2016, 00:07

GenaSPB писал(а):Без хорошего заземления этот экран превращается в большую антенну. Поэтому если собираешся землить как надо, то бери.
Это действительно так. Даже если кабель не проходит рядом с "силой", фольга собирает на себя заряды. Чем длиннее и разветвленней линии, тем больший заряд будет накапливаться.

Был несчастный случай. Длина линии 96 метров. Получил мелкий ожег от прикосновения к фольге при попытке разделки экран.кабеля, а в руке почуствовалась резкая боль. Испугался не на шутку, ведь к выступающим краям фольги могли прикоснуться работники, уборщица или жена директора.
С тех пор срезаю по максимуму выступающие края фольги и заматываю изолентой или заземляю с обязательной проверкой отсутствия напряжения между заземлением и нулем системы видеонаблюдения.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение ALEX_SE » 15 окт 2016, 18:30

Не просто так применяется термин "сила". Так вот 0.4kV это не всегда сила. Зависит от нагрузки которая подключена.

Ну и опять же - о каких помехах на IP-камерах может вообще идти речь? Если источник помех не расположен РЯДОМ с аналоговым каскадом камеры? Цифра она цифра - либо передается правильно либо не передается никак. Разные умные люди вроде Хемминга в свое время придумали соотв. алгоритмы. Другое дело что ошибок может быть столько, что полоса только и будет ими забита. Тогда просто перестанет ходить траффик, возникнут задержки и т.п.

Что до дюже умного директора - ПУЭ отменили? В части запрета монтажа на одном лотке, коробе, трубе, канале строительной конструкции иными словами совместной прокладке кабелей выше 110 и до 60v? :) А на практике - если линия 220 не нагружена ничем особливо индуктивной и импульсной нагрузкой - чего бы ей давать собственно говоря помехи?

AlexLider - результат игнора дренажных проводников в кабеле :))

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение Sergiodemaster » 15 окт 2016, 19:49

ALEX_SE писал(а): Ну и опять же - о каких помехах на IP-камерах может вообще идти речь?
.....
Цифра она цифра - либо передается правильно либо не передается никак. Разные умные люди вроде Хемминга в свое время придумали соотв. алгоритмы. Другое дело что ошибок может быть столько, что полоса только и будет ими забита. Тогда просто перестанет ходить траффик, возникнут задержки и т.п.
То-то и оно, видео передается по UDP протоколу, он не квитируется. Профукали пакет - ваши проблемы, как говорится. Соответственно, чем больше наводка, тем больше пакетов теряется, тем больше рассыпуха картинки.
Циски вообще любят при некотором уровне ошибок в приеме/передаче глушить порт в error_disabled

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение ALEX_SE » 15 окт 2016, 20:52

Ну не всегда по UDP. И опять же - если мы счас начнем строить цепучку до прикладного уровня то как говорил Райкин "Там такое будеееттт!". Квитируется другой уровень. А именно канальный. Где и возможны помехи. Потому дело тридцатое квитируется или нет транспортный. Там конечно то же возможны проблемы с прохождением (проблемы на сетевом уровне, траблы приложений) но к помехам это уже не имеет отношения. Не согласны?
Если хотите ИМХО.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение Sergiodemaster » 15 окт 2016, 21:57

Упс... Таки да, попутал канальный с транспортным.
Но в любом случае, буфер в коммутаторе не резиновый, при повторных ошибках пакет дропнется, а далее сработает фича неквитируемого UDP пакета.
Имел цель сказать, что наводки на LAN имеют негативное влияние в плане возможной потере пакетов и нестабильной работе. Да, это случается и проявляется реже, нежели в аналоговых сетях, но и отлавливается труднее.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Покупать или нет FTP кабель

Сообщение ALEX_SE » 16 окт 2016, 02:26

А откуда коммутатор знает про уровень что UDP ходит?

С выводом согласен - если канал будет забит инфой о восстановлении целостности то результирующий трафик ходит почти не будет.

Ответить

Вернуться в «IP видеонаблюдение»