Страница 3 из 4

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 07 ноя 2023, 14:31
Dimmention
Рустам писал(а):
07 ноя 2023, 14:27
Как-то в здании где располагалась наша контора массово погорели компьютеры и некоторые другие электрические приборы. Выяснилось, что на главном щите здания отгорел кабель "нуля" и в результате напряжение в розетках скакало вплоть до 380 Вольт в зависимости от включения/выключения потребителей на разных фазах.
Проверить напряжение питания в розетках.
Есть такие мысли. Завтра буду ставить стабилизатор. Но смущает другое, К этому источнику подключены помимо коммутатора, комп, принтер, роутер и регистратор... А горят только коммутаторы и камеры!

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 07 ноя 2023, 16:44
Рустам
Ещё вариант - у одного из кабелей к видеокамерам повреждена оболочка и он контачит на что-то металлическое, которое может находится под напряжением. Соответственно по жилам витой пары это напряжение приходит на коммутатор и дальше пробирается к остальным камерам. Но это совсем сложный вариант. Откинуть у всех видеокамер разъёмы от коммутатора и померить напряжение (и постоянное и переменное) между каждой жилой на разъёме в сторону камеры и землёй, в теории везде должно быть ноль при отключенных от коммутатора камерах. Если не ноль, а больше вольта, значит где-то что-то куда-то контачит на левый металл.

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 07 ноя 2023, 16:55
Dimmention
Не. Слишком замудрено.
Почему камеры отвалились в разное время?
Сегодня созванивался со мной прораб, на выходных камеры не работали...
Были оставлены 2 камеры с короткими трассами15-20 м, цел ли коммутатор пока не скажу...

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 07 ноя 2023, 16:59
awadima
тогда у меня тоже вопрос :)
бетонный столб, сверху у него 5 линий (4 фазы и ноль)
метром ниже висит камера на скобе которая обхватывает столб
приходит кабель в камеру, питание POE, свич STEAMO
(стоит БП на 120ватт с аккумуляторами, POE свич питается от этого 12 вольт с повышающим модулем до 52)
подношу отвёртку к болтику, чтобы регулировать камеру - капец там искра пробежала
ничего не сгорело, но регистратор завис
другие камеры так же висящие - не искрят
что и когда сгорит ?:))

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 07 ноя 2023, 17:02
Dimmention
awadima писал(а):
07 ноя 2023, 16:59
метром ниже висит камера
Это может быть ЭДС индукции или что-то подобное в 8-ом классе преподавали.))
Либо твоя статика

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 07 ноя 2023, 22:21
Norco-77
awadima писал(а):
07 ноя 2023, 16:59
бетонный столб, сверху у него 5 линий (4 фазы и ноль)
метром ниже висит камера на скобе которая обхватывает столб
Сними камеру и никогда не вешай ничего на столбы с 380 :fool:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 08 ноя 2023, 08:39
awadima
Norco-77 писал(а):
07 ноя 2023, 22:21
Сними камеру и никогда не вешай ничего на столбы с 380 :fool:
а куда её вешать в СНТ ?

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 08 ноя 2023, 09:23
Рустам
Dimmention писал(а):
07 ноя 2023, 17:02
Это может быть ЭДС индукции или что-то подобное в 8-ом классе преподавали.))
Либо твоя статика
ЭДС индукции тут не способна выдать такое напряжение, что бы искрить, там вольты или десятки вольт максимум. А вот статика - да возможна. Сильно зависит от одежды и обуви.
Потыкать индикаторной отвёрткой в камеру - если светится, то с камеры прёт это напряжение, надо заземлять например; а если нет - то видимо статика с тебя самого разово была, тут можно ничего не менять.

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 08 ноя 2023, 11:12
Norco-77
awadima писал(а):
08 ноя 2023, 08:39
Norco-77 писал(а):
07 ноя 2023, 22:21
Сними камеру и никогда не вешай ничего на столбы с 380 :fool:
а куда её вешать в СНТ ?
На установленный в частном порядке свой столб из профильной трубы 80-80 или 100-100

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 08 ноя 2023, 16:50
Рустам
Norco-77 писал(а):
08 ноя 2023, 11:12
На установленный в частном порядке свой столб из профильной трубы 80-80 или 100-100
Ага, и всю километровую кабельную трассу от сторожа до дальних ворот с этой камерой убетонить такими столбами.
Весело пошутил!

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 08 ноя 2023, 19:54
kROOT
Недавно с китая привез датчик электрического поля, у нас она как S8602 продается, в Китае 45 юаней, а у нас дороже 2 тыс, брал больше излучение у антенн мерить, но можно кучу применений найти, ловит даже если в витой паре обычный эзернет без РоЕ идет, проводку можно искать и опять же если на кабель наводящее напряжение наводится.
Есть еще тестер с аналогичной функцией FS868C, но он уже 66 юаней стоит.

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Добавлено: 09 ноя 2023, 00:52
GenaSPB
Рустам писал(а):
08 ноя 2023, 09:23
ЭДС индукции тут не способна выдать такое напряжение, что бы искрить,
Может еще как. Вопрос только длины линии, насколько близко она расположена к 380 и какие там токи бегают и насколько они симметричные в фазах.