Коннекторы есть универсальные, обычные для многожилки прямые. Точнее как - для многожилки подойдут любые. Острые жесткие при разделке сплошного кабеля могут коротить соседние провода.
Ну и для одножилки рекомендую брать коннекторы со вставками. Сильно упрощает монтаж.
Из практики у меня при 600 хостах в сетке катушка 150м дербанилась почти год. И то если нужен нестандартный патч или кончились готовые. Экономия в 15 рублей нафик не нужна.
Помогите по кабелю!!!
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Помогите по кабелю!!!
я от таких коннекторов опплевалсяALEX_SE писал(а): Ну и для одножилки рекомендую брать коннекторы со вставками. Сильно упрощает монтаж.
Re: Помогите по кабелю!!!
С жестким кабелем - да, гемморно. С гибким удобно 