Страница 1 из 2
					
				Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 11:49
				 михаил09
				Добрый день. В наличии 4 штуки  Lanser 1080P-16. Приобрели их два года назад, установили в один серверный шкаф и запитали от одного ИПБ. На реги подключили в основном  аналоговые видеокамеры и несколько штук AHD камер. Вся система работает под управлением QuattroStation и отработала почти два года, без особых нареканий. Несколько месяцев назад реги стали перезагружаться без видимых причин. В начале перезагружались два рега, а потом добавились ещё два. 

  Перезагружались, по отдельности,  раз в месяц, затем стали раз в неделю, в разное время. Перезагрузятся и вновь всё работает. Обращался в техподдержку Трассир. Посоветовали сбросить всё на заводские установки. Сбросил. Частота перезагрузок уменьшилась, но раз в месяц, полтора вновь уходят в перезагрузку. Поменял версию на V3.4.75. Проблема осталась, но теперь при перезагрузи сбрасывается или тип камер или слетают сетевые настройки. Пока ручками всё не настроишь не запустится. Уточняю, перезагружаются не все сразу. В начале один, через дней 10 другой и т.д. Техподдержа ничего внятного не говорит. Предлагает привезти к ним о поставит на тест на пару месяцев 

 И оставить объект без 16 камер. 

  Была ли у кого такая проблема?
 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 12:37
				 Игорь_Я
				Шкаф хорошо охлаждается?
			 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 13:13
				 михаил09
				Игорь_Я писал(а):Шкаф хорошо охлаждается?
 
Да. В шкафу не выше + 18 С
 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 13:35
				 Tюрин BB
				Для начала вскройте регистратор и внимательно осмотрите еге на предмет "беременных" электролитических конденсаторов.
Если таковых в регистраторах не обнаружится, то проверьте блоки питания регистраторов, методом их замены на заведомо исправные.
			 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 15:00
				 Рустам
				Да, блоки питания у Трассиров часто частично дохнут, и всевозможные глюки бывают именно из-за них. 

 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 16:02
				 михаил09
				Tюрин BB писал(а):Для начала вскройте регистратор и внимательно осмотрите еге на предмет "беременных" электролитических конденсаторов.
Если таковых в регистраторах не обнаружится, то проверьте блоки питания регистраторов, методом их замены на заведомо исправные.
Спасибо. Попробуем.
 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 06 ноя 2018, 16:12
				 GenaSPB
				На lanser UPNP выключен? Доступ в инет они не имеют?
			 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 08 ноя 2018, 15:36
				 михаил09
				GenaSPB писал(а):На lanser UPNP выключен? Доступ в инет они не имеют?
Система имеет отдельную сеть. Доступа из инета нет физически.
 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 08 ноя 2018, 15:42
				 михаил09
				Осмотр регов на предмет "беременных" конденсаторов, таковых не выявил. А вот найти заведомо исправный БП пока не получается. Не стандартный разъём питания на Лансерах...
			 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 12 ноя 2018, 08:49
				 Рустам
				михаил09 писал(а):Осмотр регов на предмет "беременных" конденсаторов, таковых не выявил. А вот найти заведомо исправный БП пока не получается. Не стандартный разъём питания на Лансерах...
Если есть заведомо "дохлый" БП от Лансера, то можно от него отрезать шнур с разъёмом и подцепить хоть к аккумулятору.
 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 23 ноя 2018, 23:39
				 Oleg_73
				михаил09 писал(а):Осмотр регов на предмет "беременных" конденсаторов, таковых не выявил. А вот найти заведомо исправный БП пока не получается. Не стандартный разъём питания на Лансерах...
Возьмите блок питания от хика, разъемы одинаковые. Еще проверьте винты на предмет бедблоков.
 
			
					
				Re: Проблема с TRASSIR Lanser 1080P-16
				Добавлено: 26 ноя 2018, 10:31
				 Рустам
				Oleg_73 писал(а): Еще проверьте винты на предмет бедблоков.
Лучше вообще винты отключить и проверить работу регистратора без винта. Но проблема скорее всего именно в блоках питания, с ними сейчас проблемы у многих производителей.