				 Нублес
				Доброго дня. Схема подключения грозозащиты в шкафу и на самой камере.
В шкафу у нас стоит грозозащита УЗЛ-Е, а на самой камере стоит грозозащита I pro mini POE.
Исходя из предложенной схемы подключения, камера работает не корректно (Тормозит, скачет изображение, либо вовсе пропадает).
Причём если устройства грозозащиты (УЗЛ-Е, I pro mini POE) подключать по одной, то всё работает.
			 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 20 авг 2019, 11:18
				 Tюрин BB
				Нублес писал(а):УЗЛ-Е, I pro mini POE
  
 
Если изобретатели устройств у которого даже в паспорте пишется такое  
 
 
Рис.2 Подключение I-Pro PoE Mini
«PE» - заземление устройства грозозащиты.
«Заземление кабеля» - к этим разъемам подключаются экраны кабелей (не
обязательно).
Заземлять устройство защиты допускается только с одной стороны !!!
Видимо даже понятия не имеют в чем принципиальная разница между 
ЗАЩИТНЫМ/СИГНАЛЬНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и НУЛЕВЫМ/НЕЙТРАЛЬНЫМ глохозаземленным ПРОВОДОМ ТРЕХФАЗКИ
 В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:
N — функциональный «ноль»;
PE — защитный «ноль»;
PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.
То чего же тогда удивляться, что подобная "защита" тормозит.
PS
2 Нублес, выкиньте каку, поставьте нормальную грозозащиту подключенную к человеческому контуру защитного заземления, а-ля контур громоотвода по периметру здания и будет вам счастье.
 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 20 авг 2019, 11:41
				 Рустам
				Нублес писал(а):
В шкафу у нас стоит грозозащита УЗЛ-Е, а на самой камере стоит грозозащита I pro mini POE.
Производитель NetProtectors.RU такую схему не допускает.
 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 20 авг 2019, 12:08
				 Tюрин BB
				Да только за такие вот 
схемы подключения "горозащиты" (особенно схемы нумбер два = ПК без РЕ-земли и нубер три = антенна на мачте без заземления) убивать нужно таких "производителей", причем убивать - еще в школе из рогатки прямо на уроках физики.

 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 01:55
				 Нублес
				Tюрин BB писал(а):Нублес писал(а):УЗЛ-Е, I pro mini POE
  
 
Если изобретатели устройств у которого даже в паспорте пишется такое  
 
 
Рис.2 Подключение I-Pro PoE Mini
«PE» - заземление устройства грозозащиты.
«Заземление кабеля» - к этим разъемам подключаются экраны кабелей (не
обязательно).
Заземлять устройство защиты допускается только с одной стороны !!!
Видимо даже понятия не имеют в чем принципиальная разница между 
ЗАЩИТНЫМ/СИГНАЛЬНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и НУЛЕВЫМ/НЕЙТРАЛЬНЫМ глохозаземленным ПРОВОДОМ ТРЕХФАЗКИ
 В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:
N — функциональный «ноль»;
PE — защитный «ноль»;
PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.
То чего же тогда удивляться, что подобная "защита" тормозит.
PS
2 Нублес, выкиньте каку, поставьте нормальную грозозащиту подключенную к человеческому контуру защитного заземления, а-ля контур громоотвода по периметру здания и будет вам счастье.
 
Плиз объяснить на пальцах))
 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 01:55
				 Нублес
				Рустам писал(а):Нублес писал(а):
В шкафу у нас стоит грозозащита УЗЛ-Е, а на самой камере стоит грозозащита I pro mini POE.
Производитель NetProtectors.RU такую схему не допускает.
 
Я ставил их грозозащиту с обеих сторон. Такая же фигня.
 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 08:10
				 Рустам
				Нублес писал(а):Я ставил их грозозащиту с обеих сторон. Такая же фигня.
А кабель медный или дешёвый омеднённый?
 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 08:31
				 Нублес
				Рустам писал(а):Нублес писал(а):Я ставил их грозозащиту с обеих сторон. Такая же фигня.
А кабель медный или дешёвый омеднённый?
 
Кабель марки КВПнг(А)-HF-5Е
 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 11:05
				 Tюрин BB
				Нублес писал(а):Плиз объяснить на пальцах))
Что именно "объяснить"?
Объяснять то, - что тупо нельзя без защитного заземления использовать не только удаленный ПК, удаленную ТД, но и камеры по ПЭУ нельзя.
Ну а уж заземлять, якобы в качестве "грозозащиты", через проводульку в 0,5мм экрана, в экранированной UTP к глухо заземленному РЕ (т.е. к занулению) и подавно нельзя, это что-ли нужно еще и объяснять? 
А может еще и нарисовать что нельзя и как нельзя?
Так мне не сложно, пожалуйста:

 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 15:36
				 M@Tri}{
				Tюрин BB писал(а):Нублес писал(а):Плиз объяснить на пальцах))
Так мне не сложно, пожалуйста:

 
Спасибо! 
 
 
Поясните еще несколько момент:
1) Если сигнальный кабель(UTP) без экрана - схема остается такая же?
2) Уличные камеры обязательно заземлять или можно просто изолировать основание?
P.S. пожалуйста только суть, без лишнего флуда, оффтопа и лирики 

 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 21:13
				 GenaSPB
				1) Да
2) Вот тут без лирики сложно, ибо мнения могут различаться и в целом будут зависить от производителя камер и то как у него сделано все внутри. Но в целом если перед камерой стоит УЗИП, то в принципе великой необходимости заземлять нет. Но это с точки зрения защиты от наведенных перенапряжений, а вот по ПУЭ, любой кусок железа должен быть заземлен. С другой стороны раз уж у камеры будет заземленный УЗИП, что мешает заземлить камеру? Хуже не будет.
			 
			
					
				Re: Грозозащита
				Добавлено: 21 авг 2019, 21:34
				 M@Tri}{
				GenaSPB, и Вам спасибо!
Тогда такой вопросик: Если запитывать камеры от РИПа/БИРПа/ИБП по свободным парам... на Сигнальные жилы(1 2 3 6) вешаем УЗИП с заземлением(как на рисунке выше). А с питающие парами(4 5 7 8 ) что делать? Сам РИП/БИРП/ИБП подключать через УЗИП по входному питанию 220в + заземлять корпус?