Страница 1 из 1

DS-2DE5432IW-AE использование тревожных выходов

Добавлено: 28 янв 2025, 13:27
Bombandil
Здравствуйте.
Может кто нибудь подсказать, как правильно подключать тревожные выходы у камеры DS-2DE5432IW-AE . Есть идея поставить реле на замыкание - размыкание контактов при определенных условиях, с подключением к реле тревожных выходов камеры, и срабатывании определенного прессета у камере. Реально ли такое?
Не находил в инструкциях ничего подобного даже близко.

Re: DS-2DE5432IW-AE использование тревожных выходов

Добавлено: 28 янв 2025, 13:45
Рустам
Вам бы разобраться, хотите Вы использовать "тревожные входы" или "тревожный выход" у камеры.

Re: DS-2DE5432IW-AE использование тревожных выходов

Добавлено: 28 янв 2025, 13:59
Bombandil
у камеры есть тревожные входы.
вот к ним и хочу подключить реле.
спасибо что откликнулись

Re: DS-2DE5432IW-AE использование тревожных выходов

Добавлено: 28 янв 2025, 16:15
Рустам
Bombandil писал(а):
28 янв 2025, 13:59
у камеры есть тревожные входы.
вот к ним и хочу подключить реле.
спасибо что откликнулись
Да, к каждому тревожному входу можно подключить внешнюю релюшку, и если Хики не налажали, то на тревогу с этого входа можно в менюшке настроить переход камеры на прессет. Собственно, для именно этого эти входы и предназначены.