Кабель витая пара + питание.
Кабель витая пара + питание.
Хочу от сервера бросить воздушку на 60 метров. Кабель комбинированный "витая пара + 2х0,75" паритетовский. По жилам питания подать 220 для коммутатора. Знаю, что не хорошо, но ..... Практика у кого-нибудь была?
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Кабель витая пара + питание.
В смысле кабель витуха стандартная и к ней еще две жили по 0,75? Я такого не встречал. Смотрите напряжение изоляции и если оно держит 220 кидайте и не парьтесь особо.
Re: Кабель витая пара + питание.
Хочу в шкаф с сервером поставить нормальный UPS с батареей. В три стороны кинуть комбинированный кабель ParLan complex F/UTP4 Cat5e + 2х0,75. На концах коммутаторы поевские. Все от UPSа запитать, чтобы с резервным питанием не парится и потом по щитовым не бегать. Паспортные данные кабеля позволяют 220 пускать. Но, «Что-то, Славик, я очкую», потому про опыт и спросил, сам еще не пробовал. Паритет еще выпускает витая + питание + трос. Удобно. Розница 33 рубля. Перед монтажом попробуем обязательно.
Кому интересно - http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/tros/" onclick="window.open(this.href);return false;
Кому интересно - http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/tros/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Кабель витая пара + питание.
Тросик смущает.
Как бы по механической прочности ПУЭ не советует меньше 16 квадрат кидать.
А так вообще согласен с GenaSPB - нифика ему не сделается.
Как бы по механической прочности ПУЭ не советует меньше 16 квадрат кидать.
А так вообще согласен с GenaSPB - нифика ему не сделается.
Re: Кабель витая пара + питание.
По такому кабелю допускается пропускать только постоянку. Переменку, тем более 220В, запрещено. Не пройдёт ни по расстоянию между силовым и сигнальным линиями, ни по сечению, ни по механическим требованиям. Если бы он (этот кабель допускал 220 В, он бы был не красного и чёрного цвета, обозначающего +(красный) и -(чёрный). Цвета были бы например коричневый и чёрный, и обязательно рядом жёлто - зелёный (земля). Это стандарт.
Как вы будете из этого кабеля делать ввод? 220 В должен быть защищён! Или это Российских монтажников не касается?
Силовые (220 В) провода должны быть расположены минимум в 300 - 500 мм от сигнальных.
Как вы будете из этого кабеля делать ввод? 220 В должен быть защищён! Или это Российских монтажников не касается?
Силовые (220 В) провода должны быть расположены минимум в 300 - 500 мм от сигнальных.
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Кабель витая пара + питание.
Собственно ответ на сайте производителя
Так что 220 не стоит. Это по документации, по жизни встречал 220 пущенные по ТРП и CQR. Но сам таким эктримом не занимаюсь.Кабели парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока.
Re: Кабель витая пара + питание.
Нормально все там и с 220В и с цветами.
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false;
С сайта - "Ни один нормативный или справочный документ не дает однозначных указаний о передаче по подобным кабелям переменного тока, т.е. совместного расположения LAN кабеля и силовой цепи. Накопленная информация от потребителей и результаты измерения высокочастотных параметров кабеля при подключении напряжения 220В переменного тока позволяют сделать вывод о малом взаимном влиянии 2-х цепей. Конечно, влияние будет различным в зависимости от используемого оборудования, протокола передачи, длины линии."
Я так еще не ложил, потому и спрашиваю - 60 м критично? Пакеты выпадать будут? Стоит рискнуть?
Не знаю, как у китайских монтажников, или французских, а в России подобное сплошь и рядом.
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false;
С сайта - "Ни один нормативный или справочный документ не дает однозначных указаний о передаче по подобным кабелям переменного тока, т.е. совместного расположения LAN кабеля и силовой цепи. Накопленная информация от потребителей и результаты измерения высокочастотных параметров кабеля при подключении напряжения 220В переменного тока позволяют сделать вывод о малом взаимном влиянии 2-х цепей. Конечно, влияние будет различным в зависимости от используемого оборудования, протокола передачи, длины линии."
Я так еще не ложил, потому и спрашиваю - 60 м критично? Пакеты выпадать будут? Стоит рискнуть?
Не знаю, как у китайских монтажников, или французских, а в России подобное сплошь и рядом.
Re: Кабель витая пара + питание.
На счет желто-зеленого - можно этот самый стандарт глянуть?
А разные цвета для отличия плюса от минуса и фазы от нуля. Если на то пошло то минус должен быть синим а не черным. По стандарту
А разные цвета для отличия плюса от минуса и фазы от нуля. Если на то пошло то минус должен быть синим а не черным. По стандарту

-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Кабель витая пара + питание.
Электрческие провода в России маркируют как угодно. Особено 4 и 5 жильные. Там могут быть какие угодно цвета и даже пара жил одного цвета.
Re: Кабель витая пара + питание.
Если ПАРИТЕТ придерживается цветовой гаммы в сигнальных цепях, то пусть вместо красного и чёрного сделает синий и коричневый.
Паритет должен руководствоваться не телефонными звонками от клиентов, а проведением собственных исследований, на каких расстояниях, при какой мощности, при каких импульсных помехах, при каких импульсных грозовых разрядах и т.д. и т.п.
Паритет пишет: Ни один нормативный или справочный документ не дает однозначных указаний о передаче по подобным кабелям переменного тока, т.е. совместного расположения LAN кабеля и силовой цепи. Накопленная информация от потребителей и результаты измерения высокочастотных параметров кабеля при подключении напряжения 220В переменного тока позволяют сделать вывод о малом взаимном влиянии 2-х цепей. Конечно, влияние будет различным в зависимости от используемого оборудования, протокола передачи, длины линии.
Очень бы хотелось взглянуть как потребители всё это замеряли, и чем. Оборудование для таких исследований очень дорогостоящее. А проверяли, скорее всего генератором LAN сетей. А чем делали помеху с сеть 220 В? Каким оборудованием?
Паритет должен руководствоваться не телефонными звонками от клиентов, а проведением собственных исследований, на каких расстояниях, при какой мощности, при каких импульсных помехах, при каких импульсных грозовых разрядах и т.д. и т.п.
Паритет пишет: Ни один нормативный или справочный документ не дает однозначных указаний о передаче по подобным кабелям переменного тока, т.е. совместного расположения LAN кабеля и силовой цепи. Накопленная информация от потребителей и результаты измерения высокочастотных параметров кабеля при подключении напряжения 220В переменного тока позволяют сделать вывод о малом взаимном влиянии 2-х цепей. Конечно, влияние будет различным в зависимости от используемого оборудования, протокола передачи, длины линии.
Очень бы хотелось взглянуть как потребители всё это замеряли, и чем. Оборудование для таких исследований очень дорогостоящее. А проверяли, скорее всего генератором LAN сетей. А чем делали помеху с сеть 220 В? Каким оборудованием?
Re: Кабель витая пара + питание.
Рассмотрите коммутаторы PoE c UPS: TFortis PSW-2G4F-UPS