Страница 1 из 1

подключение датчиков движения к nvr

Добавлено: 12 мар 2016, 17:25
mishaл750
Имеется nvr hikvision 7716 с тревожными входами, хочу подключить пару датчиков. Помещения находится 300-350 м от нвр. Витая пара (с экраном) проложена по ЛЭП. Как можно правильно подключить/заземлить кабель, чтобы, ничего не выгорело вовремя грозы? Можно такое использовать "mcWit 100 Грозозащита"?

Re: подключение датчиков движения к nvr

Добавлено: 12 мар 2016, 18:02
ALEX_SE
если есть сильная наводенное напряжение - ну используйте оптрон. есть готовые решения бесконтактного согласования.

Re: подключение датчиков движения к nvr

Добавлено: 12 мар 2016, 18:19
GenaSPB
Это для защиты ethernet, а у вас сухие контакты. От грозы нужны устройства защиты типа УЗЛ-СД-12 ЛЭП понятие растяжимое, если это 0,4-10 кВ и расстояние от проводников до витухи с пол метра, то просто заземлить экран витухи у рега, а то что Вы ее кинули по линии 110 кВ я что-то сомневаюсь

Re: подключение датчиков движения к nvr

Добавлено: 13 мар 2016, 13:00
mishaл750
ALEX_SE
поподробнее можно? "ну используйте оптрон."
Расстояние между линией (3 ф. от трансформатора) и парой мин. 0.5м. Ничего о УЗЛ-СД-12 и похожих устройств в местных инет магазинах не нашел . Может пустить датчики через защиту ethernet, что по советуете?

Re: подключение датчиков движения к nvr

Добавлено: 13 мар 2016, 16:11
GenaSPB
Через ethrnet. конечно от грозы защитит, но и сигналы не пройдут.

Re: подключение датчиков движения к nvr

Добавлено: 14 мар 2016, 16:29
mishaл750
Попробовал подключить датчик, через одну защиту ethernet, nvr обрабатывает. Всем спасибо за советы.