Вопрос по грозозащите
Вопрос по грозозащите
Добрый день!
Планируем установку IP камер (POE) на фасаде 2-х этажного здания (на уровне первого этажа), при этом кабель будет выходить изнутри здания прям в месте установки камер и в кронштейне со встроенной распаечной коробкой будет соединяться с "хвостом" камер. По сути-все кабельные трассы будут проложены внутри здания, за исключением выхода их через отверстия в фасаде здания, поверх которых и планируется установить кронштейн с совмещенной распаечной коробкой.
Нужна ли в таком случае грозозащита на камеры?
Поделитесь опытом и может быть ссылками на руководящие документы.
Планируем установку IP камер (POE) на фасаде 2-х этажного здания (на уровне первого этажа), при этом кабель будет выходить изнутри здания прям в месте установки камер и в кронштейне со встроенной распаечной коробкой будет соединяться с "хвостом" камер. По сути-все кабельные трассы будут проложены внутри здания, за исключением выхода их через отверстия в фасаде здания, поверх которых и планируется установить кронштейн с совмещенной распаечной коробкой.
Нужна ли в таком случае грозозащита на камеры?
Поделитесь опытом и может быть ссылками на руководящие документы.
-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Вопрос по грозозащите
Не нужна. Грозозащита ставится на длинные воздушные трассы.
Re: Вопрос по грозозащите
Нет руководящих документов на этот случай. При близком ударе молнии бывает, что и внутри здания выбивает оборудование. По опыту обычно ставлю УЗИП-ы при наличии воздушной трассы длиннее 10 метров.
Re: Вопрос по грозозащите
Очень толковая статья по грозозащите. http://www.tahion.spb.ru/until_the_thunder" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Специалист
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
- Откуда: Средне-Волжская возвышенность
Re: Вопрос по грозозащите
Если кабель длинный, больше 20м и идёт вдоль внешней стены здания не в металлическом лотке ставим грозозащиту на обоих концах кабеля.nabluydai писал(а):Добрый день!
Нужна ли в таком случае грозозащита на камеры?
Re: Вопрос по грозозащите
Да, грозозащита всегда ставится с ОБОИХ концов кабеля, нельзя ставить с одного конца, т.к. удвоится вероятность выбивания оборудования со второго конца кабеля.spesso писал(а):ставим грозозащиту на обоих концах кабеля.
Re: Вопрос по грозозащите
Грозозащита нужна, но не так как ее делают.
Уже более 10 лет висят провода между зданиями и забыл что такое грозы.
Вы не задумывались зачем делают экраны на некоторых витих парах? Для этого и делают.
Витая пара бывает разная. Для таких случаев берем такую экранированную витую пару. Чем лучше золотинка в которую обернут провод, тем лучше. Иногда бывает и оплетка. Там еще идет стальная жилка. С одной стороны зачищаем, выделяем аккуратно экран и жилку. На болтик, гайку, хомутик прикручиваем гибкий электрический провод. Находим стальную раму конструкции здания и прикручиваем провод на саморез к металлу. То есть заземляем наглухо, без каких либо устройств. Получается для проводов витой пары своеобразный домик.
С другой стороны ни в коем случае не заземляем. Просто одеваем фишку и втыкаем в камеру или коммутатор. А экран изолируем.
Почему?
Может оказаться так, что здания имею разные "Земли" или вообще плохо заземлены. Так вот, если мы проложим свой проводочек между ними, то он может оказаться единственной "Землей" для одного из зданий и когда включат сварку или другую большую нагрузку наш экран выгорит.
Уже более 10 лет висят провода между зданиями и забыл что такое грозы.
Вы не задумывались зачем делают экраны на некоторых витих парах? Для этого и делают.
Витая пара бывает разная. Для таких случаев берем такую экранированную витую пару. Чем лучше золотинка в которую обернут провод, тем лучше. Иногда бывает и оплетка. Там еще идет стальная жилка. С одной стороны зачищаем, выделяем аккуратно экран и жилку. На болтик, гайку, хомутик прикручиваем гибкий электрический провод. Находим стальную раму конструкции здания и прикручиваем провод на саморез к металлу. То есть заземляем наглухо, без каких либо устройств. Получается для проводов витой пары своеобразный домик.
С другой стороны ни в коем случае не заземляем. Просто одеваем фишку и втыкаем в камеру или коммутатор. А экран изолируем.
Почему?
Может оказаться так, что здания имею разные "Земли" или вообще плохо заземлены. Так вот, если мы проложим свой проводочек между ними, то он может оказаться единственной "Землей" для одного из зданий и когда включат сварку или другую большую нагрузку наш экран выгорит.