Аналоговая камера для бассейна
Аналоговая камера для бассейна
Помогите с выбором видеокамеры для бассейна, а точнее доя помещения в котором находится бассейн...
Задача такая: получить картинку с камеры которая позволит увидеть момент запотевания окон и зеркал, что позволит вовремя включить климат контроль для предупреждения образования грибка и тп...)
Та камера которая сейчас установлена в этом помещении дает общую картинку на которой видны окна однако процесс их запотевания не виден, так как уличный свет не дает увидеть стекло насквозь, стекла посети засвечены...
Задача такая: получить картинку с камеры которая позволит увидеть момент запотевания окон и зеркал, что позволит вовремя включить климат контроль для предупреждения образования грибка и тп...)
Та камера которая сейчас установлена в этом помещении дает общую картинку на которой видны окна однако процесс их запотевания не виден, так как уличный свет не дает увидеть стекло насквозь, стекла посети засвечены...
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Аналоговая камера для бассейна
А датчики влажности не лучше?
Re: Аналоговая камера для бассейна
Там уже все есть, но ничего не работает так как это нужно. Влезать в ту систему не собираюсь, до меня и мастера по опытнее влазили... Но результата никакого. Перед мной стоит конкретная задача дать картинку на бассейн да так чтобы был виден момент когда от пара стекла начнут запотевать. Можно и ч/б камеру. Вопрос какую?!)GenaSPB писал(а):А датчики влажности не лучше?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Аналоговая камера для бассейна
камеру брать любую с варифокалом. перед камерой устанавливать кусок стекла (штатное стекло и корпус камеры будут нагреваться, поэтому момент конденсации будет неточным)
регулировкой фокуса подстраиваете, чтоб в фокусе был смонтированный кусок стекла.
регулировкой фокуса подстраиваете, чтоб в фокусе был смонтированный кусок стекла.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Аналоговая камера для бассейна
ну или камеру крепить около окна/зеркала в 5 см
Re: Аналоговая камера для бассейна
Попробую! Спасибо!)
Re: Аналоговая камера для бассейна
Стекло перед камерой имеет температуру помещения, стекло оконное - температуру воздуха за бортом - всяко холоднее - окна запотеют, стекло нет. Да и малейший сквозняк возле камеры, и стекло запотевать не будет. Баловство это.Sergiodemaster писал(а):камеру брать любую с варифокалом. перед камерой устанавливать кусок стекла (штатное стекло и корпус камеры будут нагреваться, поэтому момент конденсации будет неточным)
регулировкой фокуса подстраиваете, чтоб в фокусе был смонтированный кусок стекла.
Настраивайте датчики влажности.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Аналоговая камера для бассейна
я для этого и приписал - что либо ставить у окна/зеркала камеру.Dim32 писал(а): Стекло перед камерой имеет температуру помещения, стекло оконное - температуру воздуха за бортом - всяко холоднее - окна запотеют, стекло нет. Да и малейший сквозняк возле камеры, и стекло запотевать не будет. Баловство это.
Настраивайте датчики влажности.
понятно что баловство. охота пуще неволи
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13807
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Аналоговая камера для бассейна
поставьте камеру напротив механического датчика влажности и всегда будите знать текущую влажность
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Аналоговая камера для бассейна
Кстати очень хорошо на повышенную влажность еагируют ИПДЛ от Полисервиса. На одном объекте в концертном зале долго не могли понять причину ложняков минут через 20 после концерта, потом выяснили что после концерта выключали принудительную вентиляцию и вся та влага которую надышали зрители начинала конденсироваться. На другом на зиму приходится отключать ИПДЛы на зиму, потому что тоже начинает на них конденсироваться влага из-за нерабочей вентиляции.