старенькое: грозозащита
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Ставь камеры на свои опоры, только грозозащиту ставь с обоих концов. Она как раз и нужна когда молнии будут бить в ваш молниеотвод.
Re: старенькое: грозозащита
А как быть с остальными камерами (теми, что на фасадах зданий)? Они могут пострадать при попадании в молниеотвод? (расстояния от молниеотвода до камер от 20 до 100 метров)
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Страдают они от протяженных линий по улице. Если кабель к камере приходит из здания, то ни чего не надо.
Re: старенькое: грозозащита
А входят ли сюда протяженные кабели, которые прикреплены к фасаду здания?
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
А что они не на улице что-ли? Входят конечно, хоть и вероятность перенапряжений при монтаже по зданию ниже.
Re: старенькое: грозозащита
Спасибо за ответы!
Из всего услышанного/прочитанного понял следующее:
1. Молниеотвод важен. Нужно провести замеры, соответствует ли он требованиям.
2. Заземление важно. Нужно провести замеры, всё ли с ним порядке.
3. Ставим устройство грозозащиты в серверной на каждый кабель, который проходит через улицу и заземляем. Таким образом мы защитим видеорегистратор и другие камеры от перенапряжения.
4. Устройства грозозащиты возле камер ставить не будем, т.к. это усложняет монтаж, и чтобы не делать заземление на столбах. Если камеры сгорят от перенапряжения - ну и чёрт с ними, их всего три - не жалко (имеются ввиду камеры, подключенные к уличным проводам)
Из всего услышанного/прочитанного понял следующее:
1. Молниеотвод важен. Нужно провести замеры, соответствует ли он требованиям.
2. Заземление важно. Нужно провести замеры, всё ли с ним порядке.
3. Ставим устройство грозозащиты в серверной на каждый кабель, который проходит через улицу и заземляем. Таким образом мы защитим видеорегистратор и другие камеры от перенапряжения.
4. Устройства грозозащиты возле камер ставить не будем, т.к. это усложняет монтаж, и чтобы не делать заземление на столбах. Если камеры сгорят от перенапряжения - ну и чёрт с ними, их всего три - не жалко (имеются ввиду камеры, подключенные к уличным проводам)
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Это усложняет ремонт и эксплуатацию. У столбов должно быть заземление. На крайняк землите на трос на котором будет висеть кабель. Главное трос хорошо заземлить с другой стороны.htwor писал(а):4. Устройства грозозащиты возле камер ставить не будем, т.к. это усложняет монтаж,
Вам в кайф ежегодно менять камеры? А то и чаще? Причем за свой счет, поскольку ни под какую гарантию это не попадает.
Re: старенькое: грозозащита
Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била, то не вижу смысла заморачиваться. Тем более, у нас начальство предпочитает экономить. Если удасться уговорить на замеры молниезащиты и заземления серверной, то уже хорошо.
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
А ты стоял и пас?htwor писал(а):Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била,
Я бы вместо замеров поставил грозозащиту.htwor писал(а): Тем более, у нас начальство предпочитает экономить. Если удасться уговорить на замеры молниезащиты и заземления серверной, то уже хорошо.
Re: старенькое: грозозащита
А если существующая молниезащита сделана неправильно, и, например, молния долбанет в здание? А если молниезащита замкнута накоротко с существующим заземлением?GenaSPB писал(а):Я бы вместо замеров поставил грозозащиту.
Видеонаблюдение работает уже 5 лет, провода висят на улице, и ничего не выгорало.GenaSPB писал(а):А ты стоял и пас?
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Для этого существуют электролаборатории которые должны проводить соответствующие замеры согласно регламента. Это задача энергетиков, либо главного инженера.htwor писал(а):А если существующая молниезащита сделана неправильно, и, например, молния долбанет в здание? А если молниезащита замкнута накоротко с существующим заземлением?
Re: старенькое: грозозащита
Прямой удар молнией в оборудование очень редко случается. А вот выход из строя оборудования от наведённых молнией напряжений в воздушных кабельных трассах - часто. У Вас за шесть лет ничего не пострадало наверно в первую очередь т.к. стоит на фасадах зданий. Я кабели в зданиях не защищаю, по фасадам снаружи не защищаю, воздушки меньше 10 метров не защищаю, а вот у воздушек на больших расстояниях стараюсь поставить-таки грозозащиту.htwor писал(а):Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била