Аналоговые системы видеонаблюдения. Камеры, регистраторы, мониторы, блоки питания и т.п.
-
Sergiodemaster
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Сообщение
Sergiodemaster » 04 сен 2014, 20:58
Dzmitry писал(а):я так понима все из-за того что они импульсные?
скорее из-за
GenaSPB писал(а):Сильно сомневаюсь что этот БП может реально выдавать 5,5 А.
-
Dzmitry
- Специалист
- Сообщения: 748
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06
Сообщение
Dzmitry » 05 сен 2014, 12:56
Sergiodemaster писал(а):Dzmitry писал(а):я так понима все из-за того что они импульсные?
скорее из-за
GenaSPB писал(а):Сильно сомневаюсь что этот БП может реально выдавать 5,5 А.
а есть какие неть методы проверить сколько выдает блок под нагрузкой? развод как-то прям с этими адаптерами)
-
Sergiodemaster
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Сообщение
Sergiodemaster » 05 сен 2014, 13:15
амперметр и вольтметр ваши друзья!
и не забываем, что мерить надо под полной нагрузкой
-
Dzmitry
- Специалист
- Сообщения: 748
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06
Сообщение
Dzmitry » 06 сен 2014, 10:22
Sergiodemaster писал(а):Dzmitry писал(а):я так понима все из-за того что они импульсные?
скорее из-за
GenaSPB писал(а):Сильно сомневаюсь что этот БП может реально выдавать 5,5 А.
а дело было не в бобине, блоки эти норм выдают - проблемы с проводами и сдохла 1 ик на камере
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 06 сен 2014, 21:44
На ББП-30 этот кабель был норм, а на этом стал плохим? Не находишь это странным?
-
Dzmitry
- Специалист
- Сообщения: 748
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06
Сообщение
Dzmitry » 07 сен 2014, 16:35
GenaSPB писал(а):На ББП-30 этот кабель был норм, а на этом стал плохим? Не находишь это странным?
что было на ББП-30 я не видел и смею предположить что так все и было, мои то камеры 4 работают на ура.
-
kirmagistr
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Сообщение
kirmagistr » 18 авг 2015, 23:04
Планирую собрать систему следующую: видеорегистратор (NVR) RVi-IPN8/1-4P с Poe, камеры видеонаблюдения IP-камеры видеонаблюдения RVi-IPC42S (6 мм) 4 шт. и самое главное использовать ИБП SKAT-UPS 1000 + АКБ 12В 190Ач. Вопрос на сколько хватит времени автономной работы системы?
-
kirmagistr
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Сообщение
kirmagistr » 18 авг 2015, 23:21
один а вот время автономной работы не могу расчитать
-
Sergiodemaster
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Сообщение
Sergiodemaster » 19 авг 2015, 00:21
По спецификации на ИБП там должно быть три акб.
Итого имеем 36В х 190А/ч = 6800 Вт/ч (это паспортно-максимальных)
в реале можно снять при разряде малым током процентов 70 - это 4788 Вт/ч
Оборудование кушает:
Регистратор ~15Вт
Камеры (ночь) ~5Вт х 4 шт = 20Вт
Итого средне-максимальное потребление 35 Вт
4788 Вт/ч / 35 Вт = 136 ч
-
kirmagistr
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Сообщение
kirmagistr » 19 авг 2015, 07:33
Да три акб будем ставить, просто эта система безопасности будет стоять в фемерском хозяйстве а АКЮ там только такие они на зиму снимаются с сх техники