Страница 1 из 1
Управление видеокамерой ACV-200EWSJ
Добавлено: 04 мар 2019, 11:53
partner_04
Форумчане доброго времени суток.
Суть вопроса такова, имею на удаленном объекте видеорегистратор Grizzly 4.lite к входу RS485: P/Z Подключена купольная камера ACV-200EWSJ испробовал все варианты настройки (протоколов, скорости, адреса) настроить управление PTZ не получается.
Прошу помощи!!!!
Re: Управление видеокамерой ACV-200EWSJ
Добавлено: 04 мар 2019, 13:28
karadjia
1. Выключить и затем включить камеру. При старте камеры, как правило, на экран выводится инфа о протоколе, скорости выставленной на камере. Тем более что OSD-меню на камере есть. Это чтоб не гадать. Или зайти на камеру и через OSD настроить нужные Вам параметры.
2. Выставить на реге нужное, не забывая о том, что PTZ в приоритете выставляется для 1 камеры рега. Если не заработало то
а. Проверить-прозвонить целостность и правильность подключения проводов RS камера-рег
б. Проверить сам порт 485 рега (может он мертв) подкидыванием камеры на другой рег. Или подключением к компу через RS485-USB преобразователь
Re: Управление видеокамерой ACV-200EWSJ
Добавлено: 04 мар 2019, 14:48
partner_04
karadjia писал(а):1. Выключить и затем включить камеру. При старте камеры, как правило, на экран выводится инфа о протоколе, скорости выставленной на камере. Тем более что OSD-меню на камере есть. Это чтоб не гадать. Или зайти на камеру и через OSD настроить нужные Вам параметры.
2. Выставить на реге нужное, не забывая о том, что PTZ в приоритете выставляется для 1 камеры рега. Если не заработало то
а. Проверить-прозвонить целостность и правильность подключения проводов RS камера-рег
б. Проверить сам порт 485 рега (может он мертв) подкидыванием камеры на другой рег. Или подключением к компу через RS485-USB преобразователь
Настройки камеры соответствуют настройке регистратора, единственное, что камера у меня подключена на 4 вход рега, попробую переключить.
Еще момент, в инете нашел инфу что у камер фирмы Wonwoo свой протокол и не стыкуется с pelco P, pelco D хотя в тех.характеристиках они прописаны.
Вопрос а как проверить сам порт 485 рега.
Re: Управление видеокамерой ACV-200EWSJ
Добавлено: 04 мар 2019, 15:33
Рустам
partner_04 писал(а):Вопрос а как проверить сам порт 485 рега.
Мультиметром мерить напряжение между А и В клеммами и начать подавать команды на поворот камеры. Если до подачи команд одно постоянное напряжение, а при подаче оно на секунду меняется туда-сюда, то порт типа работает.
Re: Управление видеокамерой ACV-200EWSJ
Добавлено: 04 мар 2019, 16:13
partner_04
Рустам писал(а):partner_04 писал(а):Вопрос а как проверить сам порт 485 рега.
Мультиметром мерить напряжение между А и В клеммами и начать подавать команды на поворот камеры. Если до подачи команд одно постоянное напряжение, а при подаче оно на секунду меняется туда-сюда, то порт типа работает.
Спасибо, попробую.
Re: Управление видеокамерой ACV-200EWSJ
Добавлено: 04 мар 2019, 18:18
partner_04
Всем спасибо!!! Заработала!!! Камера была подключена к 4 входу регистратора адрес камеры был №1, переключил на 1 вход адрес камеры оставил №1, скорость была 9600 поменял на 2400, протокол WPD ( я так понимаю pelco-D с приставкой Wonwoo).
Всем удачи!!!