Страница 1 из 1

PoE. Какие ограничения на практике?

Добавлено: 18 мар 2012, 15:58
kot812
От свича до камеры вряд ли больше 50м получится. Камеры 4.5Вт. Свич на каждый PoE порт может обеспечить до 15.4Вт. Т.е. по мощности более чем хватает. Вопрос в том, что происходит фактически с питанием. Хватит ли омедненного кабеля с жилами по 0.5мм? Я так понял для 4х парного кабеля на каждый потенциал идет целая пара, т.е. получает 1.0мм. И вроде как все не так уж и плохо. Я прав?
И какой вы используете кабель (медный/омедненный, какой толщины)?

Добавлено: 18 мар 2012, 17:18
GenaSPB
На практике точки доступа работают по PoE на 120 метрах. Просто не было возможности установить промежуточные устройства, негде. Какая мощность у них и какой кабель сейчас не смогу ответить.

Добавлено: 19 мар 2012, 11:21
Olestas
Хочу только добавить, что обычно кабель то должен быть Cat5e 4x2x24AWG.