Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Аналоговые системы видеонаблюдения. Камеры, регистраторы, мониторы, блоки питания и т.п.
Рустам
Специалист
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Рустам » 18 апр 2013, 10:53

По новым пожарным нормам сейчас во всех зданиях положено использовать любые кабели только с буковками "нг", а в общественных зданиях и вовсе с "нг-LS" неподдерживающие горение малодымные. А ни коаксиалов ни комбинированных кабелей с такими буковками мне не попадается. Кто-нибудь знает такие марки кабелей и использовал их? Или пока ещё пожарники никого за наши кабели не доставали?


Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Videon » 18 апр 2013, 12:57

А новые нормы это с какой даты?

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Olestas » 18 апр 2013, 13:08

Лет 10?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Рустам » 18 апр 2013, 13:26

Olestas
О! Спасибо!! Я-то искал по "нг-LS", а нужно было по HF.

Videon
"нг" вроде с 2009 года, а LS/HF и вовсе не понятно - действующая норма или факультативная.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Рустам » 18 апр 2013, 13:48

Похоже у него оболочка жёсткая и хрупкая - "Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже - 15 наружных диаметров кабеля", а этот диаметр 8мм - так что минимальный радиус аж 12см, ни в какой миниплинтус не положишь. :(

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Videon » 18 апр 2013, 23:28

А были прецеденты? По идее проблема проектировщиков, да и не понятно кто и как сможет наказать. Разве что технадзор мозг выклюет.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11241
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение GenaSPB » 18 апр 2013, 23:41

По моему эти нормы только для АПС и электроустановок. Насчет электроустановок тоже под сомнением. Можно ссылочку на нормативный документ.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Рустам » 19 апр 2013, 06:11

GenaSPB
По требованию к кабелям "нг" это в Федеральном Законе №123 "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" статья 82 "Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений" в ней пункт 8 ". Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение." Открытой прокладкой по ПУЭ считаются и прокладка в кабель-канале и и в гофре и в трубе.
За нарушение в КоАП РФ предусмотрена статья 20.4. "Нарушение требований пожарной безопасности" а в ней конкретно пункт 3. "Нарушение требований пожарной безопасности к ... электроустановкам зданий, сооружений и строений, ... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей."
Проверять и штрафовать поручено госпожнадзору.
А вот по требованию к кабелям "нг-LS" всё мутно по ссылкам на нормативные документы.
Электроустановками по ПУЭ вроде считается всё, что от электричества работает и видеонаблюдение и кабельное телевидение в том числе.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11241
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение GenaSPB » 19 апр 2013, 08:24

Ключевые слова
Рустам писал(а):Требования пожарной безопасности к электроустановкам
Рустам писал(а): должны быть не распространяющими горение
ВВГнг- В- материал внутренней изоляции поливинилхлорид, В-материал внешней изоляции (оболочка) ПВХ, Г-отсутствие защитного покрва (от сокращения "голый"), нг- не поддерживающий горения.
Коаксиальный и UTP не являются частью электроустановки. Если необходимо передавать данные по сети от АУПС, то UTP-ха должна быть FRLS.

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение Olestas » 19 апр 2013, 09:55

Как это не является частью? Электроустановки это же все электроустройства.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11241
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS

Сообщение GenaSPB » 19 апр 2013, 10:27

ПУЭ
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Ответить

Вернуться в «Аналоговые системы видеонаблюдения»