считыватели SMARTEC ST-PR010EM и Z5-R

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
SERDG
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 21:00

считыватели SMARTEC ST-PR010EM и Z5-R

Сообщение SERDG » 25 фев 2012, 21:07

Как подключить два считывателя SMARTEC ST_PR010EM к Z5 R ?
При параллельном подключении двух считывателей к одному контроллеру, не могу зарегистрировать ни один брелок.Может
параллельное подключение двух считывателей не совместимо с Z5 R
или схема параллельного подключения не работает ???
Подскажите, будьте добры !!!

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: считыватели SMARTEC ST-PR010EM и Z5-R

Сообщение Videon » 26 фев 2012, 19:35

SERDG писал(а):Может
параллельное подключение двух считывателей не совместимо с Z5 R
да.

fareng8

Сообщение fareng8 » 26 фев 2012, 21:40

Хм. Сам не помню, чтоб нужно было 2 параллельно подключать, однако даже на сайте железных логиков есть схема подключения 2х считывателей параллельно к Z5-R, все должно работать.

http://ironlogic.ru/il.NSF/files/of1.pdf/$FILE/of1.pdf

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 26 фев 2012, 23:42

fareng8 писал(а):Хм. Сам не помню, чтоб нужно было 2 параллельно подключать, однако даже на сайте железных логиков есть схема подключения 2х считывателей параллельно к Z5-R, все должно работать.

http://ironlogic.ru/il.NSF/files/of1.pdf/$FILE/of1.pdf
чудовищная картинка :) может это что то из старых? новые с двумя не работают. вроде даже звонили-спрашивали. проверяли точно :)

с двумя работают z-5r net. но там схема включения другая. второй считыватель вешается на вход кнопки.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 27 фев 2012, 08:25

А от протокола это никак не зависит?

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 27 фев 2012, 09:30

SergeyA писал(а):А от протокола это никак не зависит?
это, кстати, тоже хороший вопрос.

SERDG, а у вас Z-5R с одним считывателем SMARTEC ST_PR010EM работает? Насколько я помню z-5r работал со считывателями в режиме эмуляции TM. а у смартека такого режима нет (по крайней мере о нем не сказано в описаниях)

Ответить