Считыватель на растояние 120 - 130 метров

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
stormovoi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26

Считыватель на растояние 120 - 130 метров

Сообщение stormovoi » 19 июл 2012, 21:33

Приветствую! Есть контролер honeywell n-1000 и есть необходимость установить считыватель на проходной удаленностью 120 - 140 метров.

Полагаю нужно что то вроде wiegand to ethernet -> ethernet to wiegand

Может есть какие идеи еще?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 20 июл 2012, 06:02

Википедия говорит, что на хорошем кабеле можно wiegand до 250 метров тащить http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiegand

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11238
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 20 июл 2012, 07:50

А то мешает расположить контроллер на проходной?

stormovoi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26

Сообщение stormovoi » 20 июл 2012, 11:04

GenaSPB писал(а):А то мешает расположить контроллер на проходной?
Проходная - автоматические ворота и дверь, помещения нет. На улице ставить контролер 1500$не очень.

stormovoi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26

Сообщение stormovoi » 20 июл 2012, 11:05

Рустам писал(а):Википедия говорит, что на хорошем кабеле можно wiegand до 250 метров тащить http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiegand
говорит то она говорит, перепробовал разные провода, максимум что получилось 78 метров. Теория и практика порой не совпадают.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 20 июл 2012, 11:31

stormovoi
И неэкранированную витую пару пробовал? Вроде интерфейс-то простой, всё в пределах одного мегагерца, должен далеко и бодро бегать.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11238
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 20 июл 2012, 13:56

stormovoi писал(а):
GenaSPB писал(а):А то мешает расположить контроллер на проходной?
Проходная - автоматические ворота и дверь, помещения нет. На улице ставить контролер 1500$не очень.
Тогда это не проходная, а ворота. Какое растояние в паспорте на контроллер указано?

stormovoi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26

Сообщение stormovoi » 20 июл 2012, 16:46

Рустам писал(а):stormovoi
И неэкранированную витую пару пробовал? Вроде интерфейс-то простой, всё в пределах одного мегагерца, должен далеко и бодро бегать.
Да, пробовал - 68 метров берет, дальше нет.

Аватара пользователя
Stalker_kg
Постоянный посетитель
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 16:47
Откуда: Азия

Сообщение Stalker_kg » 26 июл 2012, 17:04

есть кабель КСПВЭГ - подходит для интерфейса RS-485 расстояние от считывателя до контроллера до 1200м. ( по тех характеристикам ) . Можно попробовать с ним что либо сообразить.