Замучился за весь день сегодня с этим...
есть объект. На первом этаже есть турникет. На цокольном этаже 2 двери.
на объекте есть СКД на базе контроллеров GATE в количестве 3 шт (зелёные прямоугольники). Точки прохода: турникет и две двери. Везде по 2 считывателя (красные квадраты), которые подключены витой парой (синии линии) к соответствующим контроллерам, интерфейс Wiegand. Все контроллеры объединены между собой интерфейсом RS-485 (розовые линии).
Два контроллера на цокольном этаже питаются от одного БП-5А. Контроллер на турникет питается от отдельного БП.
Проблема заключается в следующем:
при поднесении карты, код которой есть во всех контроллерах, к считываетлям 1го и 3го контроллера, эти контроллеры через раз-два принимают неверный код от карты. То есть, если смотреть по протоколу событий, при поднесении карты к одному и тому же считывателю несколько раз подряд, контроллер предоставляет доступ n раз, считывая правильный код, а m раз пишет, что карты нет в базе данных и показывает её код, который не соответствует реальному, каждый раз разный при прикладывании. Причём, код отличается незначительно. К примеру, если действительный код карты 123.12345, то неправильные будут вроде 123.12378, 145.12345,123.12349 и тп.
Я пробовал сбрасывать контроллеры по питанию, подключать считки коротким проводом прямо к контроллеру, использовать заведомо рабочие считки - всё тоже самое.
Причём контроллер 2 работает без всяких проблем. Звонил в техподдержку - говорят, очень похоже на наводки на кабель от считок. Но, при подключении коротким проводом прямо к контроллеру ведь тоже самое происходит. Да и расстояния там - 2-3 метра до считок.
Что это? Глюки контроллеров?
Проблема с контроллерами GATE
-
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
-
- Модератор
- Сообщения: 11164
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с контроллерами GATE
Знакомая проблема forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=2&t=3525 природа у этих контролеров одна и та-же.
-
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Re: Проблема с контроллерами GATE
спасибо за помощь. Проблема решилась сменой места установки контроллера и перетяжкой кабеля до считывателей другой трассой
-
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Re: Проблема с контроллерами GATE
Вот ещё образовалась проблемка...
События с контроллера приходят одновременно. Если синхронизировать время, то менется только час, минуты и секунды остаются на месте. Другими словами, системные часы контроллера "стали" и "не идут". Контроллер GATE-8000. Завтра попробую поменять батарейку на плате., посмотрим, что будет.
Никто с таким не сталкивался?
События с контроллера приходят одновременно. Если синхронизировать время, то менется только час, минуты и секунды остаются на месте. Другими словами, системные часы контроллера "стали" и "не идут". Контроллер GATE-8000. Завтра попробую поменять батарейку на плате., посмотрим, что будет.
Никто с таким не сталкивался?
-
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Re: Проблема с контроллерами GATE
Если кто столкнётся с такой же проблемой, знайте, проблема решилась заменой кварца 32768