Параллельное подключение счтывателей
Параллельное подключение счтывателей
Всем привет!
Есть контроллер NC-2000 IP. К нему подключены считыватели NR-EH03 на вход и на выход.
Если подключить параллельно еще один считыватель на вход, т.е. два считывателя на один контакт, будет ли работать система в обычном режиме?
Спасибо.
Есть контроллер NC-2000 IP. К нему подключены считыватели NR-EH03 на вход и на выход.
Если подключить параллельно еще один считыватель на вход, т.е. два считывателя на один контакт, будет ли работать система в обычном режиме?
Спасибо.
Re: Параллельное подключение счтывателей
Должен работать. Слышал что с Матриксами могут быть проблемы при таком подключении.
А чего не спросить в ТП парсека?
А чего не спросить в ТП парсека?
-
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Re: Параллельное подключение счтывателей
да и с матриксами проблем нет. Для уверенности можете поставить диоды на шины wiegand от каждого считывателя
Re: Параллельное подключение счтывателей
слышал про проблемы с MATRIX-II с выходом ТМ. Ибо говорят код выдает не непрерывно а когда ему вздумается.
-
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Re: Параллельное подключение счтывателей
ну, с тачмемори проблемы могут быть, вернее они и с вегандом могут быть ,при одновременном прикладывании карт, но тут нужно соблюсти точность в 30-40 мс, чтобы время передачи одного кода перекрыть. В веганде передачу кода инициирует считыватель, поэтому вероятность такого совпадения меньше, чем ТМ. В тм, там другая история - контроллер сам спрашивает: "есть кто?" И если в момент такого опроса будут приложены 2 таблетки к обоим считкам, то, соответственно, они и будут перебивать друг друга.
Хотя, не уверен, что в матриксовском варианте всё сделано по стандарту, но по идее должно соблюдаться. Контроллеру, ведь, плевать, матрикс там или нет, ему сказали, что протокол обмена с считкой ТМ и всё. Видимо, вместо приложенной таблетки, код с карты какое-то время хранится в памяти МК считки и ждёт запроса на отдачу.
Хотя, не уверен, что в матриксовском варианте всё сделано по стандарту, но по идее должно соблюдаться. Контроллеру, ведь, плевать, матрикс там или нет, ему сказали, что протокол обмена с считкой ТМ и всё. Видимо, вместо приложенной таблетки, код с карты какое-то время хранится в памяти МК считки и ждёт запроса на отдачу.
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Параллельное подключение счтывателей
напомню, вопрос про считыватели NR-EH03, а они на сколько помню адресные
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 20:05
Re: Параллельное подключение счтывателей
Не будут работать в параллель. Они подключается по адресной системе 0 и 1.
Re: Параллельное подключение счтывателей
С какой такой радости?
Расскажите подробнее пожалуйста.
Расскажите подробнее пожалуйста.
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 20:05
Re: Параллельное подключение счтывателей
Сталкивались с такой проблемой. Точно такая же система, заказчик попросил вместо кнопки выхода поставить охране дополнительный считыватель (чтобы регистрировать какой охранник кого выпустил). Точно не помню причину, но контроллер с каким то интервалом опрашивает считыватели (наверно для моментального выявления отказа элемента системы). Но можно попробывать подключить через интерфейc NI-TW (предназначен для подключение считывателей других производителей) - возможно выйдет толк. Точнее подскажут в Parsec тел. (800) 333-14-98
Re: Параллельное подключение счтывателей
Ну на сколько я знаю Парсек не обрабатывает 2 считки