wiegand 26 не доходит((
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:55
wiegand 26 не доходит((
Ребята, такая проблема...делаем замену скуд, сейчас стоит бош, у нее на один контроллер идет 4 двери односторонних, меняем на перко PERCo-CT/L04. Cчитыватели parsec m03, соответственно подключаем через конвертер интерфейса. При запуске первого объектика обнаружилось, что карты просто не считываются на удалении даже 50 метров. В лучшем случае проходит 1 из 10 . Кабель использовали старый(что-то типо контрольного 10 парника). Проложен он был по силовым лоткам. Протянули витую пару-стало лучше, но не особо. При чем бывает сначала вроде работает , потом вообще перестает и дальний считыватели и ближний (а на ближнем расстояние метров 15). Взяли бухту ПВС 200м, подключили считыватель-все без проблем работает. Как только подключаешь к их кабелю проложенному-ничего не работает, землили и экран и что только не делали. Уже неделю бьемся и никак. Может у кого было похожее...уже руки опускаются
-
- Модератор
- Сообщения: 11164
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: wiegand 26 не доходит((
Зачем такой огород? Слабо представляю как считыватель удален от контроллера на 50 метров? Это же еще и на замок в обратку тащить питание. По сути проблемы как и каким кабелем подключены считыватели?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:55
Re: wiegand 26 не доходит((
поверьте, огород не мной сделан. Требования по тз были чтения карт INDALA и система Perco. А поскольку у перко нет родных считытвателей, приходится делать так. По замку проблем нет, там с сечением все в порядке. На данный момент считыватели подключены витой парой (5 кат). Стабильной работы нет, код карты проходит раз в 5-6 раз. Причем, если попробовать подключить счит просто на бухту-все нормально работает. Как только укладываешь в лоток-начинается песня. Подозрения на наводки, но как-то странно работает конвертер интерфейса. Если не работает длинное плечо считывателя (порядка 50м), то и не работает и короткое (порядка 10). Подозреваю, что они гальванически не развязаны и наводит туда тоже.
-
- Специалист
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
- Откуда: Украина
Re: wiegand 26 не доходит((
Ну а если попробовать трассу проложить в другом месте, есть возможность?
И просветите плиз конвертер что конкретно и во что преобразовывает.
И просветите плиз конвертер что конкретно и во что преобразовывает.
-
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Re: wiegand 26 не доходит((
accord_999 на считыватели как питание подаете? От конвертера? Какой ток потребляют считыватели? 50 метров это предельное расстояние, для увеличения расстояния увеличивайте сечение провода и питание на считыватели подавайте либо с БП, либо с разъема XT4 контроллера.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:55
Re: wiegand 26 не доходит((
Прокладывать в другом месте будем пробовать, дело в том, что изначально кп давали только по замене без оборудования, а линии оставались старые. И теперь не докажешь заку, что проблема в наводках, он скажет-Бош то работал раньше как-то. Конвертер преобразовывает RS-485 от контроллера в Wiegand. Нужен, чтобы контроллер мог работать с левыми считывателями. По поводу питания пробовали подавать с клеммы конвертера, потом с бп, который питает контроллер и отдельно с акб-бестолку. 12В доходят четко . Да и не в нем дело, мы пробовали запитывать считыватель накоротке по месту-все равно не работает. В запасе еще остается прокинуть витую пару не в лотке, а под ним и использовать еще ftp вместо обычной utp.
-
- Специалист
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
- Откуда: Украина
Re: wiegand 26 не доходит((
Да, похоже, что проблема в наводках. Я UTP редко применяю, сразу закидываю FTP (если трасса подозрительная или сильно удалённая), а экран на землю или на крайняк на минус питания со стороны контроллера. Вопрос только наводка идёт на шину RS-485 или на W26?
Я так понимаю, Вы пробовали конвертер ставить как возле контроллера, так и возле ридера?
Я так понимаю, Вы пробовали конвертер ставить как возле контроллера, так и возле ридера?
-
- Специалист
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
- Откуда: Украина
Re: wiegand 26 не доходит((
Ещё не стоит забывать о особенностях подключения шины RS-485! Звездой - НЕДОПУСТИМО, а только в "линию"
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:55
Re: wiegand 26 не доходит((
конвертер стоит прям в контроллере, поэтому наводится на линию виганд. Один контроллер управляет двумя двери и от платы расходятся два плеча в разные стороны
-
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Re: wiegand 26 не доходит((
Владимир_Н Всегда применяли UTP и никаких проблем не было.
accord_999 На моей практике был случай похожий на ваш. Проблема оказалась в длительности информационного импульса. Возможно ваши считыватели работают в W26 принудительный. При данном подключении длительность импульса 50 мкс, а нужно 100 мкс. Посмотрите в каком состоянии красная перемычка на считывателе Parsec.
accord_999 На моей практике был случай похожий на ваш. Проблема оказалась в длительности информационного импульса. Возможно ваши считыватели работают в W26 принудительный. При данном подключении длительность импульса 50 мкс, а нужно 100 мкс. Посмотрите в каком состоянии красная перемычка на считывателе Parsec.
-
- Специалист
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
- Откуда: Украина
Re: wiegand 26 не доходит((
Но почему всё начинает работать, если проверяют не на существующем кабеле в лотках, а на чистой бухте?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:55
Re: wiegand 26 не доходит((
перемычка замкнута, пробовал разрывать ,делая принудительный-безрезультатно