Подключение электрозамка с домофоном
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 12:38
Подключение электрозамка с домофоном
Всем привет. Возникла проблема. Есть домофон Интерком IM-01. Есть вызывная панель DVC 412C. Есть электрозамок. Домофон с панелью работает нормально. Но не работает электрозамок. На панели есть 2 провода: электрозамок 1 и электрозамок 2. Пробовал подключить электрозамок на оба этих контакта. Не работает. Потом попробовал подключить на один из них и на общий. Не работает. Что я делаю не так?
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Подключение электрозамка с домофоном
2 провода это выход реле NO. Схема подключения зависит от типа замка.
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 12:38
Re: Подключение электрозамка с домофоном
Так что делать-то?sergvl писал(а):2 провода это выход реле NO. Схема подключения зависит от типа замка.
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Подключение электрозамка с домофоном
Схема подключения зависит от типа замка, как он управляется? Подачей или снятием напряжения питания.
-
- Специалист
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
- Откуда: Украина
Re: Подключение электрозамка с домофоном
Если эл.механический замок, то минус питания на замок, а плюс питания через контакты реле панели.
Как правило применяется отдельный источник питания.
Как правило применяется отдельный источник питания.