Вынесут, сволочи, все вынесут. Антипаника, к счастью, с одной стороны, причем с нужной . Наличие замка - желание Заказчика, насколько знаю, у него эту планку периодически то электрокаром открывали, то какие-то дебилы из грузчиков облакачивались и вываливались за дверь. Наверное, задолбало.Рустам писал(а):Непойму, почему нажав ИОПР не вынесут, а сорвав пломбу - вынесут. Несуны не сумеют воспользоваться ИОПР-ом?WolvVRN писал(а):Идеальный вариант, согласен, убрать замок, но там лучше этого не делать, вынесут все.
Или у Вас там антипаника С ДВУХ СТОРОН двери умудрилась оказаться???
Строили склад одни, пожарку делали другие, пожарную дверь ставили третьи, охранку на эту дверь четвертые и ответственные были разные. Бардак страшный. теперь даже понять не могут, как такая хрень получилась...
Замок уже стоит, не очень понял в чем разница - электро-механический замок с ручной разблокировкой или электро-магнитный с ИОПР, суть то одинаковая, или здесь фишка в наличие именно механической (ручной) разблокировки?ALEX_SE писал(а):Поставить электромеханический замоке с ручным приводом изнутри не катит?
ФЗ-123 п 84 посмотрите. И ППБ01-03.