Там есть способ прокладки.ALEX_SE писал(а):В П может вообще точной спецификации не быть.
АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Если не секрет, какие ОКЛ использовали и на сколько увеличилась трудоемкость монтажа? есть опыт заказа ОКЛ (от Спецкабель (металлическая сетка с креплением огнестойкими дюбелями к перекрытию и стене)) но глазами не видел... руками не щупал... Если вчитываться в СП6 п.4.8 прокладка кабелей ПС и СОУЭ в ПВХ гофре возможна, но при условии если все это дело, по итогу, завернуть в ОКЛ )))GenaSPB писал(а):Уже усе придумали и цены не многим выше. Бумажек тока прибавилось и мороки. Самое прикольно было ждать 2 месяца сертифицированные для ОКЛ дюбеля с саморезами.
А вот так делать не рекомендую:
Если Вы представитель монтажной организации, то максимум что можете сделать, это написать письмо в проектную организацию, с просьбой заменить то или иное оборудование или материалы.Стадия П вообще не предназначена для производства работ, и по хорошему вообще не должна попасть в руки монтажнику. Цель стадии П - определения инвестиционной стоимости стройки и согласования проектных решений в Главгосэкспертизе.RZA писал(а): Если нет стадии П-запросите. Сравните со стадией Р. Если различается-делайте по стадии П.
Инспекторам на Р пофиг. Они руководствуются П.
-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Спецкаблайн, кабель, гофра ПВХ в комплекте, металлические скобы и металлические дюбеля.