Знакомый получал квартиру - обязали поставить дымовые автономные
Можно ли адресные тепловые датчики пожара заменит на дымовые
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11288
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Тепловых "Дымоудаление" и то что их три ну ни как не касается.
В ручнике ни чего страшного, но представь как все остальное на этом доме сделано.да, в сущности, ничего страшного то нет Smile ну лишние ручники в квартирах.
Ага, наивно полагая при этом что датчики адресные.Я задал это вопрос управляющему из УК. Он сказал, что в других домах (застройщик во все свои дама пропихивает эту УК) они следят за работоспособностью датчиков, установленных в квартире.
-
Videon
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
да не факт, что плохо. у нас были проекты, где было 2 тепловика, были где 3 в квартирах. при дымоудалении конечно. в остальном практически одинаковые. видимо есть в нормах разночтения.GenaSPB писал(а):Тепловых "Дымоудаление" и то что их три ну ни как не касается.
В ручнике ни чего страшного, но представь как все остальное на этом доме сделано.
но ручник в квартире
palych70, а где такой дом стоит?
Последний раз редактировалось Videon 27 фев 2012, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
-
Pashtet
По теме!
По фоткам видно, что ручник 100% не адресный (ИПР-3СУ или его модификация) так же на следующих картинках "пятки" от не адресных датчиков (тип ИП-212-3СУ или СМ или СР и т.п.)
Отсюда вывод: "Если исполнитель не стал работать себе в убыток и протянул в каждую квартиру две системы пож. сигнализации адресную и не адресную, то тепловики еще могут, косвенно считаться адресными. Но исторически складывается, что пож. сигнализация в подобных домах строится на самом дешовом оборудовании, то адресная система тут не приемлема."
Так что утверждение что это адресная система неправильное или просто перепутанно с другим объектом.
Заменить тепловики на дымовики можно, но это надо знать на 500% что за оборудование стоит и как оно взаимосвязанно с другими инженерными системами.
По фоткам видно, что ручник 100% не адресный (ИПР-3СУ или его модификация) так же на следующих картинках "пятки" от не адресных датчиков (тип ИП-212-3СУ или СМ или СР и т.п.)
Отсюда вывод: "Если исполнитель не стал работать себе в убыток и протянул в каждую квартиру две системы пож. сигнализации адресную и не адресную, то тепловики еще могут, косвенно считаться адресными. Но исторически складывается, что пож. сигнализация в подобных домах строится на самом дешовом оборудовании, то адресная система тут не приемлема."
Так что утверждение что это адресная система неправильное или просто перепутанно с другим объектом.
Заменить тепловики на дымовики можно, но это надо знать на 500% что за оборудование стоит и как оно взаимосвязанно с другими инженерными системами.
Скорее всего установлена адресная Система Юнитроник с адресной меткой на каждую квартиру. 3 Тепловика уставлены по причине наличия лифта и Вытяжки так при правильной работе системы Лифты в низ вытяжка вкл, А как поменять просто сменить на дип единственная проблема - Правильность протяжки шлейфа так как скорее всего сделано все на разрыв с изменение общего сопротивления Шс , но тут все от рук зависит хотя ... в первую очередь название системы так как если мне не изменяет память Юнитроник использует 2 разные адресные метки 1 под Датчики с питанием по шлейфу 2 не дающие питание по шлейфу
-
ALEX196179
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 май 2012, 18:24
Пожарка
Я как Вижу у вас стоят аналоговые пожарные датчики но ни как не адресные тепловые так же у вас стоят аналоговые но ни,как не адресные на счет расключения пока не вижу что бы датчики у вас были расключены менять датчики не советую а адресные датчики надо прописывать систтемой