Пожарная сигнализация за подвесным потолком
-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Здравствуйте!
планируется монтаж пожарной сигнализации на объекте. в здании присутствуют различные типы потолков (плита, гипсокортон, армстронг).
по правилам если между плитой и подвесным потолком 40 см и более, то необходимо за подвесным потолком монтировать датчики с выносным индикатором.
вот тут то и появилась проблема, если с армстронгом все просто, то как быть с гипсокортоновым потолком? может кто сталкивался с такой проблемой?
нужно же не только туда засунуть датчики, но и потом их обслуживать.
поделитесь соображениями и опытом.
планируется монтаж пожарной сигнализации на объекте. в здании присутствуют различные типы потолков (плита, гипсокортон, армстронг).
по правилам если между плитой и подвесным потолком 40 см и более, то необходимо за подвесным потолком монтировать датчики с выносным индикатором.
вот тут то и появилась проблема, если с армстронгом все просто, то как быть с гипсокортоновым потолком? может кто сталкивался с такой проблемой?
нужно же не только туда засунуть датчики, но и потом их обслуживать.
поделитесь соображениями и опытом.
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Сделайте расчет пожарной нагрузки и скорее всего Вам не понадобится ставить там извещатели.
-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
каким образом делается данный расчет?
у нас получается здание административно-бытового корпуса на объекте. 2 этажа. (офисные кабинеты). гипсокартонный потолок. расстояние между потолком и плитой 55 см.
у нас получается здание административно-бытового корпуса на объекте. 2 этажа. (офисные кабинеты). гипсокартонный потолок. расстояние между потолком и плитой 55 см.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Эти правила (88-2001) не действуют уж лет 6 как, потому что есть СП5... Где Вы про 40см вычитали?
Какие кабели идут за потолком? Если просто одиночные для питания светильников - ничего не надо. Если же силовые групп Г1 и НГ - считайте нагрузку в литрах на метр. Справочные данные по кабелям и методику найдете в интернете.
Какие кабели идут за потолком? Если просто одиночные для питания светильников - ничего не надо. Если же силовые групп Г1 и НГ - считайте нагрузку в литрах на метр. Справочные данные по кабелям и методику найдете в интернете.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Ну или датчики типа таких http://arton.com.ua/products/fire_detec ... ors/sp_22/
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
а точнее таких:
http://arton.com.ua/products/fire_detec ... ors/ip_24/" onclick="window.open(this.href);return false;
(на эти есть действующий сертификат ТР)
http://arton.com.ua/products/fire_detec ... ors/ip_24/" onclick="window.open(this.href);return false;
(на эти есть действующий сертификат ТР)
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
так называемое правило 40 см есть исключительная выдумка и не прописана не в одном документе.
Я сразу 3 конторы отогнал от конкурса за такие правила
и никто не оспорил.
Я сразу 3 конторы отогнал от конкурса за такие правила

-
- Специалист
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
- Откуда: Средне-Волжская возвышенность
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Можно по подробнее, что за правило?ALEX_SE писал(а):так называемое правило 40 см
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Так ведь выдуманное. Типа если запотолочное пространство до 40 см, то не защищаем если более, то защищаем.
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Всё описано в НПБ110-03. 0.4м это для пожаротушения. "Таблица 2 п11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке*:"
"11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы - От 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ" - при этом условии пожарная сигнализация устанавливается.
"11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы - От 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ" - при этом условии пожарная сигнализация устанавливается.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Все верно.
В старых нормах про 40см было, сейчас только для тушения.
Кстати если читать дословно то горючую нагрузку считаем только для вышеуказанных типов кабелей т.е. НГ. Если старые не НГ все пространство забивают - формально ничего делать не надо
В старых нормах про 40см было, сейчас только для тушения.
Кстати если читать дословно то горючую нагрузку считаем только для вышеуказанных типов кабелей т.е. НГ. Если старые не НГ все пространство забивают - формально ничего делать не надо