по кабеля КСПВ нигде не могу найти что он не соответствует СП 5.13130.2009 (п.13.15.7 и п.13.15.12 )sergvl писал(а):СП 5.13130.2009
13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем
пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для
конкретного места установки.
Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их
прокладки.
13.15.12 Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допусти-
мого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
Госты, ФЗ о ОПС
Re: Госты, ФЗ о ОПС
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Что бы во всём разобраться нужно внимательно почитать основопологающие документы и понять смысл всего. Всё зависит от категории помещений, этажности здания, системы оповещения о пожаре и прочее.
По ГОСТ Р 53315 кабель КСПВ относится к типу исполнения кабельного изделия "Без исполнения" - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты. Что бы не применять средства пассивной огнезащиты то проще проложить Исполнение — нг-FRLS.
По ГОСТ Р 53315 кабель КСПВ относится к типу исполнения кабельного изделия "Без исполнения" - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты. Что бы не применять средства пассивной огнезащиты то проще проложить Исполнение — нг-FRLS.
Re: Госты, ФЗ о ОПС
а данные обозначения нг-FRLS написаны на самом кабеле, и если их нет то использование при групповой прокладке не возможно,верно и получается можно сослаться на п. 15.10 и п. 15.11 ГОСТ 31565-2012?sergvl писал(а):Что бы во всём разобраться нужно внимательно почитать основопологающие документы и понять смысл всего. Всё зависит от категории помещений, этажности здания, системы оповещения о пожаре и прочее.
По ГОСТ Р 53315 кабель КСПВ относится к типу исполнения кабельного изделия "Без исполнения" - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты. Что бы не применять средства пассивной огнезащиты то проще проложить Исполнение — нг-FRLS.
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Данные обозначения FRLS написаны на самом кабеле.
Обычно клиенту составляется акт проверки технического состояния согласно Приказа МЧС России от 28.05.2012 N 292 Приложение №19, указываешь данные несоответствия НПБ и подписывается у руководителя данной организации. После чего вас пожарники оштрафовать не имеют права а компании которая не выполнила ваши требования (если они законны) выплатит штраф как юридическое лицо и штраф будет не маленький, можно об этом после подписания предупредить руководителя данной организации.
Обычно клиенту составляется акт проверки технического состояния согласно Приказа МЧС России от 28.05.2012 N 292 Приложение №19, указываешь данные несоответствия НПБ и подписывается у руководителя данной организации. После чего вас пожарники оштрафовать не имеют права а компании которая не выполнила ваши требования (если они законны) выплатит штраф как юридическое лицо и штраф будет не маленький, можно об этом после подписания предупредить руководителя данной организации.
Re: Госты, ФЗ о ОПС
И где в ТР а точнее в перечне обязательных документов написан 88-2001?
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Для получения лицензии есть определённые требования, согласно РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИALEX_SE писал(а):И где в ТР а точнее в перечне обязательных документов написан 88-2001?
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ СОИСКАТЕЛЕМ ЛИЦЕНЗИИ (ЗАЯВИТЕЛЕМ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ от «14» июня 2007 г. где в пункт Д ст. 8.6.1. чёрным по белому прописано "документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии (заявителя) актуализированного фонда официально изданных нормативных документов по пожарной безопасности или автоматизированной информационно-справочной системы нормативных документов по пожарной безопасности, регламентирующих заявленные им работы, входящие в состав лицензируемого вида деятельности в области пожарной безопасности (приложения 4, 5);"
В приложении 4 прописано много, в том числе и НПБ 88-2001. Не нужно путать нормы пожарной безопасности со сводом правил.
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Я в курсе что есть такие требования. Можно взять НСИС, можно Гарант, можно зарегистрированные копии в местном центре метрологии...
Не будем путать, согласен. Хотя было письмо от ВНИИПО старыми норомами не пользоваться при проверках.
Не будем путать, согласен. Хотя было письмо от ВНИИПО старыми норомами не пользоваться при проверках.
Re: Госты, ФЗ о ОПС
По поводу НПБ, то он сейчас не действует, по этому поводу писал в мчс и от туда пришел ответ, в данной ситуации, замена кабеля не обязательна, если монтаж делался по нормам, которые тогда действовали и есть проект на пожарную сигнализацию.
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Если бы НПБ не действовали то ВНИИПО в своей рассылке NSIS написал бы "отменён", но он этого не сделал. По поводу замены кабеля то это вопрос отдельный. Если система установлена до 2009 года, есть проект и акт ввода в эксплуатацию то сигнализацию можно эксплуатировать. Если нет одного из перечисленных документов, то ни кто не выдаст тебе документы задним числом. Соответственно и технические требования будут действовать те на какую дату у вас будет акт и проект....Kostik писал(а):По поводу НПБ, то он сейчас не действует, по этому поводу писал в мчс и от туда пришел ответ, в данной ситуации, замена кабеля не обязательна, если монтаж делался по нормам, которые тогда действовали и есть проект на пожарную сигнализацию.
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Добрый день.
Если еще актуально, есть ГОСТ Р 31565-2012. Таблица 2, Приложение 2. Мы пользуемся ей для определения типа кабеля. В Вашем случае

Если еще актуально, есть ГОСТ Р 31565-2012. Таблица 2, Приложение 2. Мы пользуемся ей для определения типа кабеля. В Вашем случае

Re: Госты, ФЗ о ОПС
Если бы НПБ были бы "отменены", то нельзя бы было требовать соответствия им систем, смонтированных до 2009 года. А так они и не отменены, но и для новых объектов не применяются.sergvl писал(а):Если бы НПБ не действовали то ВНИИПО в своей рассылке NSIS написал бы "отменён", но он этого не сделал.Kostik писал(а):По поводу НПБ, то он сейчас не действует, по этому поводу писал в мчс и от туда пришел ответ, в данной ситуации, замена кабеля не обязательна, если монтаж делался по нормам, которые тогда действовали и есть проект на пожарную сигнализацию.
Re: Госты, ФЗ о ОПС
Угу. По поводу 110 было разъяснение ДНД что они неправомерно применяются для объектов спроектированных и смонтированных после ТР.