Добрый день всем!
Я здесь новичек, есть ли среди вас специалисты по АСПС Рубикон фирмы Сигма, я хотел спросить можно ли создавать область через конфигуратор в ППК-М состоящую из одного А2ДПИ, допускается ли вообще установка одного адресного дипа на помещение в этой системе?
Я здесь новичек, есть ли среди вас специалисты по АСПС Рубикон фирмы Сигма, я хотел спросить можно ли создавать область через конфигуратор в ППК-М состоящую из одного А2ДПИ, допускается ли вообще установка одного адресного дипа на помещение в этой системе?
Re: Адресная система Рубикон
http://www.sigma-is.ru/support/consultation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Почему нет?
Почему нет?
Re: Адресная система Рубикон
Два дня туда писал, ни ответа ни привета, может кто еще какую-нибудь ссылочку подскажет?KonBez писал(а):http://www.sigma-is.ru/support/consultation.html
Просто по описаниям система очень хорошо бы мне на объекте встала, вот только про установку одного дипа или двух на помещение у них не могу информацию найти
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Адресная система Рубикон
Из описания на сайте производителя
НППБ 88-2001А2ДПИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• постоянное измерение абсолютного значения оптической плотности
• контроль запыленности и адаптацию к изменению запыленности оптической камеры в заданных пределах
• контроль деградации элементов и адаптацию к изменению чувствительности измерительной цепи в заданных пределах
• контроль наличия электромагнитных помех и адаптацию алгоритма работы к уровню помех (с изменением быстродействия и, возможно, чувствительности);
• контроль температуры внутри схемы извещателя и адаптацию алгоритма работы для поддержания стабильной чувствительности
• самоконтроль основных параметров электрической схемы
А2ДПИ осуществляет постоянный двусторонний обменданными с контроллером адресного шлейфа, что позволяет:
• контролировать наличие связи
Вывод при соблюдении площади, типа СОУЭ и пр. Можно!12.16. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.
12.17. В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;
г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.
Re: Адресная система Рубикон
Тоже сталкивался с тем что на письма ответа нет - далеко не каждый производитель будет скрупулёзно следить за почтой, простая лень-великая сила. Только звонить.
Re: Адресная система Рубикон
Про СНиПы то мне известно программно это настраивается или нет?
Через компьютер на конфигураторе любое количество дипов в пожарных свойствах области можно указать или меньше двух нельзя, в паспорте указано что по умолчанию 2, больше то, конечно можно, а про меньше ни какой информации нет.
Пробовал рубежевский 2ОП конфигурировать так там если меньше 2-х ставишь пишет ошибку и не записывает настройки, а в Рубиконе так же?
Через компьютер на конфигураторе любое количество дипов в пожарных свойствах области можно указать или меньше двух нельзя, в паспорте указано что по умолчанию 2, больше то, конечно можно, а про меньше ни какой информации нет.
Пробовал рубежевский 2ОП конфигурировать так там если меньше 2-х ставишь пишет ошибку и не записывает настройки, а в Рубиконе так же?
Re: Адресная система Рубикон
Вообще непонятная контора эта Сигма, ни телефон не берут ни на почту не отвечают, все ушли на фронт. 

Re: Адресная система Рубикон
Тема закрывается, всем спасибо, наконец то получил долгожданный ответ, в системе Рубикон можно создавать область из одного дипа. 

Re: Адресная система Рубикон
На счет можно ли - оказалось можно. На счет допускается ли - ну это весьма спорный вопрос.
Писем счастья которые тем более частенько эксперты не принимают по этой системе я вообще не видел.
Ссылка на 88-2001 в проектируемой системе несколько.. эээ.. не совсем корректна
Писем счастья которые тем более частенько эксперты не принимают по этой системе я вообще не видел.
Ссылка на 88-2001 в проектируемой системе несколько.. эээ.. не совсем корректна

-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Адресная система Рубикон
А ее кто нибудь отменял?
Re: Адресная система Рубикон
в данном случае в СП5 требования жестче значит руководствоваться надо им 

-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Адресная система Рубикон
Верно, отвечал на скорую руку и покольку начинал работать по нпб, то сидит он где-то в подкормке почти как устав караульной службы.